计算多遇地震烈度下横向框架的弹性地震作用 对满足底部剪力法适用条件的框架结构,可用底部剪力法求解。 问题1:底部剪力法适用条件是什么?我的毕业设计 设防烈度按7度考虑,场地特征周期分区为二区,场地土为Ⅱ类,特征周期Tg=0.40s 水平地震影响系数最大值0.08 框架结构六层 适合么? 问题2:计算多遇地震烈度下横向框架的弹性地震作用之后,我的设计还需要做横向风荷载作用下框架结构内力和侧移计算么?
计算多遇地震烈度下横向框架的弹性地震作用
对满足底部剪力法适用条件的框架结构,可用底部剪力法求解。
问题1:底部剪力法适用条件是什么?我的毕业设计 设防烈度按7度考虑,场地特征周期分区为二区,场地土为Ⅱ类,特征周期Tg=0.40s 水平地震影响系数最大值0.08 框架结构六层 适合么?
问题2:计算多遇地震烈度下横向框架的弹性地震作用之后,我的设计还需要做横向风荷载作用下框架结构内力和侧移计算么?
2楼
高度不超过40米,以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的框架就可按底部剪力法计算。
第二个我认为不用,因为风载不起主要作用。
回复
3楼
楼上的哥们 谢谢您!
问题3: 水平地震作用下的位移验算中的 “层间弹性位移角限值” 武汉理工大学出版社的《抗震结构设计》里p110中取1/550 而p125中取了1/450 这个取值应该是规范中规定的吧,我的设计中取1/450 行么?
回复
4楼
你的应该是1/550
回复
5楼
楼主兄弟,你的设计任务书具体有些什么要求(建筑方面的),
能告诉我么。我是武汉的,也在做毕业设计。
回复
6楼
设计内容:本建筑是一栋六层多功能住宅楼,一、二层为商业建筑,三层以上为民用住宅,总建筑面积为:6000㎡±5%。
1.商店:为一般性综合商店有如下部分:
1﹚ 食杂部:经营烟酒、糖果、糕点、副食品;
2﹚ 百货部:经营布匹、鞋帽、服装、电料、小百;
3﹚ 修理部:经验家电及修理;
4﹚ 办公室:工作人员休息室厕所等辅助用房。
2.住宅:考虑不同用户的需要采用二种户型,不同建筑面积:
1﹚ 户型:二室一厅、三室一庭户;
2﹚ 每户平均建筑面积70、90、110、140㎡;
3﹚ 每户设有独立厨房和卫生间。厨房燃料为罐煤气,设备用炉灶洗采池和操作台 等设施。
建筑设计任务和要求:设计中要体现与贯彻“功能适用,经济合理,造型美观,环境适宜”的原则,建筑功能合理,造型要体现建筑自身特点及北方建筑特色,设计要符合现代人对高质量生活水平及审美观的要求,力求方案有所创新。结构选型应体现结构可靠性、经济性和合理性,充分考虑寒冷地区的特点。
结构设计要求:选用安全可靠、经济合理的承重方案。正确确定结构计算简图。设防烈度按7度考虑、场地特征周期分区为二区、场地土为二类。对基础、墙体、梁板、柱按现行规范设计规范设计计算。
回复