两相用电设备可以用4P的漏电断路器吗?
lqz03981111
2011年06月20日 09:38:58
来自于断路器
只看楼主

我们有一检修箱,主开关是4P的漏电断路器,接两相负荷(220V)断路器跳闸,把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧,使用时还是跳闸;使用两相(380)时还是跳闸;为什么?

我们有一检修箱,主开关是4P的漏电断路器,接两相负荷(220V)断路器跳闸,把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧,使用时还是跳闸;使用两相(380)时还是跳闸;为什么?
免费打赏
米克
2011年06月20日 09:55:35
2楼
接4P下端的零线和火线还跳闸吗?
回复
蛋腚
2011年06月20日 10:12:40
3楼
是不是绝缘不好啊?
回复
星湖
2011年06月21日 11:12:04
4楼
不会跳闸。。
回复
cctv1_ding
2011年06月21日 11:25:52
5楼
请问什么是两项负荷???没听说过两项负荷。
回复
q_l407
2011年06月21日 11:39:39
6楼
你确信是把负荷接在漏电保护器的上侧了吗?接上侧理论上是不会跳的。
回复
ymk0510
2011年06月21日 13:16:56
7楼
按实际元器件肯定不会跳的 要么接线不对 要么负载真的有漏电
回复
youzhan
2011年06月21日 13:37:15
8楼
可能漏电吧,
回复
muyuyao
2011年06月21日 14:16:52
9楼
请问什么是两项负荷???没听说过两项负荷。

--------楼主的意思估计是指两相380V的负载!!!如供电电源要求为两相380V的电焊机。
回复
muyuyao
2011年06月21日 14:20:10
10楼
按实际元器件肯定不会跳的 要么接线不对 要么负载真的有漏电

--------完全赞同!!!

如果设备正常、接线正确,按实际元器件配置是肯定不会跳的 !!!

但是,负载的N线不能接到漏保的电源侧!!!

建议先检查一下设备本体绝缘和电缆绝缘!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-21 15:38 编辑 ]
回复
laohuang168
2011年06月21日 14:42:01
11楼
1、接两相负载跳闸,应该是负载真的存在漏电故障;2、将负载的N线接到漏电断中器的上侧必然跳闸。
回复