我们有一检修箱,主开关是4P的漏电断路器,接两相负荷(220V)断路器跳闸,把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧,使用时还是跳闸;使用两相(380)时还是跳闸;为什么?
我们有一检修箱,主开关是4P的漏电断路器,接两相负荷(220V)断路器跳闸,把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧,使用时还是跳闸;使用两相(380)时还是跳闸;为什么?
22楼
在4P断路器负载侧接单相用电器是不会跳闸的,首先检查用电设备是否有漏电或者短路的地方,前提是断路器本身是完好的,
回复
23楼
把零线和相线都接到4P漏电下面就不跳了(前提线路无故障)
回复
24楼
可以用,但不规范,如果是电气专业人员,这么干会砸掉自己的饭碗,太不专业了
回复
25楼
回复
26楼
看了上面很多回复,感觉没说到实质上面来
首先说明一下,楼主用的检修箱本身就不应该用4P漏电的断路器作为主控..
其次漏电的断路器的种类也很多,绝大多数为电流形的.特点是流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,当楼主用二相负载时,其电流破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。
回复
27楼
路过学习
回复
28楼
高人已然现身
回复
29楼
如果单纯是供电焊机用,就不要装漏电保护。
回复
30楼
都好专业啊..学习
回复
31楼
把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧,如带零线的用电负荷中有单相负荷,再把零线接到漏电断路器进线侧,肯定会跳!如没有单相负荷就不该跳啦。有零线电流,光接两相一样跳!
[