我们有一检修箱,主开关是4P的漏电断路器,接两相负荷(220V)断路器跳闸,把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧,使用时还是跳闸;使用两相(380)时还是跳闸;为什么?

我们有一检修箱,主开关是4P的漏电断路器,接两相负荷(220V)断路器跳闸,把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧,使用时还是跳闸;使用两相(380)时还是跳闸;为什么?
免费打赏
zoujie1987
2011年06月23日 08:50:07
32楼
估计是漏电了 还是先查下设备吧
回复
春风细雨
2011年06月23日 10:05:47
33楼
一般就是接错线,或者是有漏电的地方
回复
yfydg
2011年06月25日 21:54:09
34楼

支持这个说法。
还有就是你的零线和地线会不会短路啊。
回复
sdumail
2011年06月26日 16:57:02
35楼
输出端有零线就不会跳
回复
meihua123456
2011年06月27日 08:23:46
36楼
火线和零线同时接断路器上口或下口应不会跳闸。
回复
meihua123456
2011年06月27日 08:26:01
37楼
4P断路器的上口零线必须结实不能断
回复
dgbyls
2011年06月27日 08:31:51
38楼
接4P下端的零线和火线
回复
电气之家
2011年06月27日 09:22:23
39楼
主开关是4P的漏电断路器,接单相负荷(220V)断路器跳闸 说明你的220V设备绝缘不好,存在漏电点
把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧 火线接在开关下面,零线接在上面,这样接线不跳才怪!还是说明有漏电,要不就是开关坏了。

楼主是外行220V应该叫单相,380V2根线才叫两相380V,3根线380V就叫3相380V。不知您所讲的意思是否一致?
回复
逍遥翁
2011年06月27日 17:11:27
40楼
楼主是有意考吧
首先我认为要搞清楚漏电保护器工作原理
漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。