最近市面上出现了一些冷热双效机组(三联供机组),想请各位大侠们集中讨论下对这种机组的看法。首先介绍下三联供机组:三联供机组通常值可提供热水/空调制冷/空调制热功能的多功能一体机。此种机组,至少具备了5种功能模式:1、空调制冷2、空调制热3、制热水(生活热水/工艺热水等)4、制冷+制热水联供5、空调制热+制热水联供一般,这种一体机比较实用于酒店,浴场等既有空调又有热水的场所。对于冬天有内外区区分设计的场所,此机组也是比较适用的场所。
最近市面上出现了一些冷热双效机组(三联供机组),想请各位大侠们集中讨论下对这种机组的看法。
首先介绍下三联供机组:
三联供机组通常值可提供热水/空调制冷/空调制热功能的多功能一体机。
此种机组,至少具备了5种功能模式:
1、空调制冷
2、空调制热
3、制热水(生活热水/工艺热水等)
4、制冷+制热水联供
5、空调制热+制热水联供
一般,这种一体机比较实用于酒店,浴场等既有空调又有热水的场所。
对于冬天有内外区区分设计的场所,此机组也是比较适用的场所。
但是,根据我的了解,实际工程中,此类三联供机组似乎在市面上还用得不多?是暖通设计师们对此不甚了解,还是不敢再自己的设计用使用新的东西呢?
另,设备厂家的工程师,你们在对此产品的了解过程中,对其看法是什么?有什么技术可靠性上的顾虑吗?
欢迎暖通工程师,制冷工程师,及所有188的网友来讨论讨论这个问题!
我个人觉得,在某些场合这种机器还是很好的一种应用的!至少有节能的优势!
正因为我看好此类产品,所以更希望大家能讨论讨论这种产品优点,缺点!
期待讨论,也期待提出疑问!我对国内此类机组稍有了解,很希望能跟大家一起沟通,互相学习!!
12楼
能否给大家讲讲你设计此种机组的一个大致理念和技术路线?其中又有何技术难点?
回复
13楼
确实,工程设计初期,就需要考虑制热+制热水时的总体负荷需求!
回复
14楼
看起来不论实验室数据还是应用案例,都几乎是空白。
要研究就得投入,要投入就要有产出。除非有政策支持,国内看起来行不通
回复
15楼
没那么复杂的技术。
实际多联机更复杂,也推广起来了。这是什么原因?
三联供更多的是工程应用方面的问题。
热泵热水器也在发展中。。。
回复
16楼
有需求就有存在的理由,技术是在不断的进步的,将来的产品一定是产出大,能耗小,自动化程度高的。
回复
17楼
从哲学上讲,功能多了就有其局限性,这是规律。
产品的负荷分配很重要,使用效果不是很明显,这是客户不能普遍接受的原因之一。
说是节能,你能让客户看出节能效果才是真正的节能。
回复
18楼
可以翻看早期多联机推广的起步过程
回复
19楼
技术上可以说复杂,也可以说简单。
为什么?
因为现在市面上最简单和最复杂的实现路径都有!
但是无论最简单还是最复杂,都面临同样的问题:系统可靠性!
简单的实现方式,考验了某些部件的使用方式、条件、频率;而复杂的方式则由于过多控制件导致无可避免的整体故障率上升!
另外就是,针对三联机的工程设计,还远未跟上。
我觉得,大部分的暖通设计师还是不愿意做自己不熟悉的东西。
比如拿到一个项目,会自然的想做个螺杆机,做个燃气锅炉什么的。毕竟做这个拿手,项目完成周期短~~
回复
20楼
多联机更复杂?多联机哪里复杂了?
以我设备行业设计经验看,我不觉得多联机有哪里复杂了。
回复
21楼
是的!这肯定是一个不可推翻的趋势!
回复