小弟是新手,今天单位一个老电工考我,问到二个问题:问题一:单相电机,一个起动电容,一个运行电容,用倒顺开关控制正反转的电路图。问题二:还是单相电机,一个电容,用倒顺开关控制正反转的电路图。
小弟是新手,今天单位一个老电工考我,问到二个问题:
问题一:单相电机,一个起动电容,一个运行电容,用倒顺开关控制正反转的电路图。
问题二:还是单相电机,一个电容,用倒顺开关控制正反转的电路图。
2楼
图纸库里找一下呀
回复
3楼
他要考我,我总不能说这个东西该淘汰了吧,就是落后也得会不是。必竟还有好多地方要用到。比如,
4KW以下的电机。
回复
4楼
你可以对哪个老电工说:你出的题难!太难!那~~是——相当的难!
回复
5楼
这个问题考的不是如何用倒顺开关的问题。是要考你单相电机如何倒正反转,这个问题不难,但很多电工在图上会画,真接线时,就把电机烧了或不转了,有时电容就坏了,不知是什么原因,启动电容一般耐压不是很高,很容易击穿。
回复
6楼
要改变单相电容式电机的旋转方向一个是将主副绕组的两个头对调,另一个就是倒装定子。对你所提的问题,只需用倒顺开关使主副线圈的两个线头互换即可,但一般的电机是不可互换的,只有象洗衣机的洗涤电机等,主副线组一样的才可互换,否则会烧坏电机的,木工用有电刨也常用倒顺开关控制正反转,上面好象有图。
回复
7楼
运行电容跟起动电容交换就行啦 哈哈 简单 电路图跟3相差不多
回复
8楼
家用油烟机就和你的老电工说的一样,一个电机\一个启动电容\一个运行电容,实际你将火线和零线吊个个它就反转!
回复
9楼
我也遇见这个问题了,好像那个单相电机一共有四个接线桩子。不晓得怎么下啊?要是用倒顺开关用HY2的,上面的接线图接上去不对啊。。高手指点。。。。
回复
10楼
这个问题要说明白还真不容易,要是有高手在一旁亲手指点一下就好了.
回复
11楼
单个电容正反转为
A B
1 1
1 1
1---线圈甲-----------1
1 1
电 线
容 圈
1 乙
1 1
1--------------------------------C 1-代表直线
ABC三个头其中B是用倒顺开关中的直接的一付触点它不用换电源线,AC接在倒顺开关的互换触点上,只要作到AB接电源或BC接电源就可以进行电机的正反转.
回复