荷载规范4.1.2条第二款第2小条说“第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数”,梁的折减系数理解比较简单,就是根据梁的从属面积大于50平米来定(这里也有一个问题,如果是小于50平米的话怎么折减?或者是不折减?),柱子的从属面积到底怎么定的,是指的计算截面以上所有层数的从属面积之和吗?
荷载规范4.1.2条第二款第2小条说“第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数”,梁的折减系数理解比较简单,就是根据梁的从属面积大于50平米来定(这里也有一个问题,如果是小于50平米的话怎么折减?或者是不折减?),柱子的从属面积到底怎么定的,是指的计算截面以上所有层数的从属面积之和吗?
22楼
这个还是用梁的从属面积。
回复
23楼
大概就是这样的意思,认同!
对竖向构件折减还是有必要的,尤其是经济指标有要求下
回复
24楼
建议看一下《荷载设计手册》里边有很详细的例题,看了以后相信你自然就明白了我就不往上贴图了。
回复
25楼
1. 梁小于50平米不能折减
2. 指计算截面所在层的面积
3.柱子按从属面积计算
回复
26楼
关注学习中,期待权威解释。
回复
27楼
10楼的解释很直观,也很科学,比较能理解~
回复
28楼
这个问题我也想知道,求高手解答。
回复
29楼
还是有点不太明白,希望以后看规范会懂
回复
30楼
关注学习中,期待权威解释,俺也正纠结呢
回复
31楼
新手进来学习一下。
回复