请问一下,柱混凝土标号C45,梁混凝土标号C35,标号相差较大,在施工时浇筑混凝土梁柱交接处怎么处理啊?现在施工方怕在交界面处会出现质量问题?
请问一下,柱混凝土标号C45,梁混凝土标号C35,标号相差较大,在施工时浇筑混凝土梁柱交接处怎么处理啊?
现在施工方怕在交界面处会出现质量问题?
2楼
在梁柱节点区用钢板网围起来,先浇筑节点区的C45,再浇筑楼面的C35
不过最简单的方法就是把楼面砼提高一级就可以一起浇筑了。
回复
3楼
关键是施工方不想提高梁砼标号啊,觉得会亏本。
你说的加钢丝网片时临时的吧,之后是不是要取掉呢,隔多长时间取掉?
回复
4楼
关键是施工方不想提高梁砼标号啊,觉得会亏本。
你说的加钢丝网片时临时的吧,之后是不是要取掉呢,隔多长时间取掉?
回复
5楼
在找这个规定。。。
回复
6楼
这样的问题我以前已经回复过N次了。方法很简单:
采用钢丝网(也可以不用,但一定要注意控制混凝土的浇筑的准确性)将梁、柱交接面低标号混凝土区分开,这个钢丝网一次性放在里面,不用去出来,先浇筑高标号混凝土,待高标号混凝土初凝前,必须把低标号混凝土浇筑好,先振捣高标号混凝土,之后再振捣低标号混凝土。一切都解决了。这样既可以满足设计要求,也不浪费材料,还可以保证工程质量,也没有了施工缝的隐患。只是需要加强该部位的特殊管理而已。这在大型和正规的建筑公司是非常简单实用的一种施工技术。而且已经使用了近20年了。
提高梁的混凝土等级?你有多大的纯利润,这可不是简单的增加成本的问题,对于这样的成本增加,建设单位是绝不会给你们增加一分钱的,这属于施工企业必须应该做到的施工技术保证措施,给你技术措施费中已经包含这样的施工内容了。这是减少你的纯利润。要这样做的话,你们的施工成本只能是大大增加。这样的建议是在坑人。
其实北京的做法很科学,就是把梁、柱混凝土按照等效刚度来计算,只要在一个合适的范围以内,是可以采用低混凝土标号进行浇注的。
89规范的条文解释中曾有这样的规定,当梁柱混凝土强度等级差不大于2个级别时(5MPa ),可以采用低混凝土标号同时进行浇注,但是新规范取消了这个规定。原因很简单,就是有人在利用这样的解释搞偷工减料,这样会影响工程质量。
回复
7楼
本帖最后由 liuyuange625 于 2014-8-8 21:15 编辑
<混凝土结构工程施工规范>
GB_50666-2011 中有明确的规定,在没有经过设计院授权的情况下,不要铤而走险。
8.3.8 柱、墙混凝土设计强度等级高于梁、板混凝土设计强度等级时,混凝土浇
筑应符合下列规定:
1 柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时,柱、墙位
置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位同意,可采用与梁、板混凝土设计强度
等级相同的混凝土进行浇筑;
2 柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时,应
在交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的构件中,且距高强度等级
构件边缘不应小于500mm;
3 宜先浇筑高强度等级混凝土,后浇筑低强度等级混凝土
而有的图纸中会有这么一项规定:
7.7.11 当梁柱墙混凝土强度等级相差≥10MPa时,梁柱墙节点核心区的砼按柱混凝土强度等级施工.如图九所示。
这项规定表示设计院有可能接受相差两个等级浇筑低标号混凝土的要求,接下来就是沟通了。
混凝土结构工程施工规范>
回复
8楼
顶一下!!!!!!!!!!!
回复
9楼
坐等高手解答。。。
回复
10楼
学习了。赞一个
回复
11楼
学习了。。
回复