【请问】五层办公楼,走廊需要做应急照明和安全出口指示灯吗?
sy8653554
sy8653554 Lv.8
2011年06月20日 18:11:21
来自于防雷减灾
只看楼主

13.8 火灾应急照明13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。13.8.2 公共建筑的下列部位应设置备用照明:l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所;

1.JPG
13.8 火灾应急照明

13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:
1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;
2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。

13.8.2 公共建筑的下列部位应设置备用照明:
l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所;
2 通信机房、大中型电子计算机房、BAS中央控制站、安全防范控制中心等重要技术用房;
3 建筑高度超过100m的高层民用建筑的避难层及屋顶直升机停机坪。

13.8.3 公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
1 公共建筑的疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室;
2 高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、会议厅、候车(机)厅、营业厅、办公大厅和避难层(间)等场所;
3 建筑面积超过1500m2的展厅、营业厅及歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;
4 人员密集且面积超过300m2的地下建筑和面积超过200m2的演播厅等;
5 高层居住建筑疏散楼梯间、长度超过20m的内走道、消防电梯间及其前室、合用前室;
6 对于l一5款所述场所,除应设置疏散走道照明外,并应在各安全出口处和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志;但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志

1.JPG

免费打赏
dianqipanli
2011年06月20日 19:54:38
2楼
五层办公楼应该算是公共建筑了吧?走廊可以算是疏散通道吧?
你所提供的13.8.3中的第1条。
回复
tlzldq
2011年06月21日 21:16:59
3楼
必须的!不要瞎想了
回复
cecilia777
2011年06月22日 07:59:21
4楼
肯定要的!因为已经属于公共设施啦!
回复
huliye2011
2011年06月22日 08:58:17
5楼
公共建筑 一层都要设疏散照明
回复
netling
2011年06月22日 09:42:47
6楼
这为LZ挺有意思,自己把答案都写出来了,难道是来做推广规范的
回复
yishe111
2011年06月24日 11:48:56
7楼
你看图纸没做,但规范要做的
回复
niou2108
2011年06月24日 13:41:52
8楼
严重同意3楼所说的
回复
niou2108
2011年06月24日 13:42:19
9楼
其实做这个也没那么难
回复
zoujie1987
2011年06月24日 14:31:27
10楼
当然要做的 公共建筑 当然要做的 不用想了 做了吧 也不难
回复
wqesj
2011年06月24日 14:49:07
11楼
看到标题忍不住想进来骂一句。屁话,当然要啦!
回复

相关推荐