13.8 火灾应急照明13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。13.8.2 公共建筑的下列部位应设置备用照明:l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所;

1.JPG
13.8 火灾应急照明

13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:
1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;
2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。

13.8.2 公共建筑的下列部位应设置备用照明:
l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所;
2 通信机房、大中型电子计算机房、BAS中央控制站、安全防范控制中心等重要技术用房;
3 建筑高度超过100m的高层民用建筑的避难层及屋顶直升机停机坪。

13.8.3 公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
1 公共建筑的疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室;
2 高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、会议厅、候车(机)厅、营业厅、办公大厅和避难层(间)等场所;
3 建筑面积超过1500m2的展厅、营业厅及歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;
4 人员密集且面积超过300m2的地下建筑和面积超过200m2的演播厅等;
5 高层居住建筑疏散楼梯间、长度超过20m的内走道、消防电梯间及其前室、合用前室;
6 对于l一5款所述场所,除应设置疏散走道照明外,并应在各安全出口处和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志;但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志

1.JPG

免费打赏
dgbyls
2011年06月25日 10:11:10
22楼
已经属于公共设施啦!要做的
回复
moller2009
2011年06月25日 12:27:22
23楼
肯定要设应急疏散照明啊
这还用说啊
回复
云飘飘
2011年06月25日 12:29:07
24楼
按照规范必须要做的。这是强制性条文,肯定没得商量。
回复
llkine
2011年06月25日 14:11:42
25楼
《建筑设计防火规范》中有明确规定,
11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2 的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。
回复
sdbly
2011年06月25日 20:12:30
26楼
他是来推广规范的吧
回复
yamahaya
2011年06月26日 14:41:44
27楼



顶!!!!!
回复
sjycjm
2011年06月26日 17:41:31
28楼
25楼说的对,应急照明应按25楼说的GB50016< <建筑设计防火规范> >第13.3.1条设置,疏散指示标志灯的设置,还应执行GB50016< <建筑设计防火规范> >第13.3.4条
回复
lqxmagic
2011年06月26日 20:49:26
29楼
呵呵,这个其实是规范的一句笼统说法,公共建筑好像一直就没有一个明确的定义,现在咱们设计人员只能把综合楼之类的建筑物当成公共建筑了!其实对于一个工业项目,综合楼可能很小,就一两层,里面真正办公的人员也没几个,可是咱们都要做上应急照明和疏散指示,感觉真的没什么意义!有时候规范定的不够严谨对工业建筑中的浪费很大啊!
回复
garrison0626
2011年06月26日 20:54:36
30楼
肯定要的,已经是疏散通道了,并且是公共建筑
回复
ypry07
2011年06月27日 08:37:21
31楼
需要。任何共建都需要