只看楼主

13.8 火灾应急照明13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。13.8.2 公共建筑的下列部位应设置备用照明:l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所;

1.JPG
13.8 火灾应急照明

13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:
1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;
2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。

13.8.2 公共建筑的下列部位应设置备用照明:
l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所;
2 通信机房、大中型电子计算机房、BAS中央控制站、安全防范控制中心等重要技术用房;
3 建筑高度超过100m的高层民用建筑的避难层及屋顶直升机停机坪。

13.8.3 公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
1 公共建筑的疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室;
2 高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、会议厅、候车(机)厅、营业厅、办公大厅和避难层(间)等场所;
3 建筑面积超过1500m2的展厅、营业厅及歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;
4 人员密集且面积超过300m2的地下建筑和面积超过200m2的演播厅等;
5 高层居住建筑疏散楼梯间、长度超过20m的内走道、消防电梯间及其前室、合用前室;
6 对于l一5款所述场所,除应设置疏散走道照明外,并应在各安全出口处和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志;但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志

1.JPG

免费打赏
b2324321
2011年06月27日 10:20:35
32楼
这个不做 你想害谁啊!
回复
xianke1985
2011年06月27日 11:28:00
33楼
必须的,必须的
回复
xjjwb1010
2011年06月27日 14:43:23
34楼
那是必须的!
回复
zhang87jun
2011年06月27日 16:32:08
35楼
做是肯定要做的,《建筑设计防火规范》11.3.1中的第5款就指出公共建筑中的疏散走道需要设置消防应急照明灯具
回复
淮岸听风
2011年06月27日 17:18:02
36楼
楼主是为了让大家学习下规范,谢谢喽
回复
框架梁
2011年06月27日 18:00:39
37楼
公共建筑应该要的啊,难道设计上说不要吗?
回复
xzidan
2011年06月27日 18:24:08
38楼
公共建筑 一层都要设疏散照明
回复
sun19870127
2013年09月29日 11:20:02
39楼


毫无疑问要做了
回复
zongmingtao
2014年07月15日 12:48:14
40楼
你看好了是几类公建,需不需要双电源
回复
l1751233729
2014年08月05日 10:50:13
41楼
当然要做的 公共建筑 你是搞施工的?还是搞设计的?