【讨教】水环热泵机组有人做过吗?
andy120
andy120 Lv.2
2011年06月20日 18:28:35
来自于中央空调
只看楼主

水环热泵机组和家用风冷差不多,最大的区别就是在外机上.一个用风冷一个用水冷.它的冷却水很难做,我做了一个30 层的酒店.系统内的水流量平衡太难调平了,这个系统上没有安装平衡阀.系统描述:机房在30楼上.有3台循环水泵.2台冷却水泵,一台冷却塔.一台板式换热器.循环水泵160M3/H 在28楼设置环网,分5个管井到楼下.环网采用异程.管井内的部分采用同程. 管井在每个楼层上只有2~3台设备.具体是1#采用异程 27~10层,每层一台.9层5台,管道DN50.2-8层没有空调.1层有15台.2#-5#到9层每个管井分别接3台\2台\2台\3台空调设备.

水环热泵机组和家用风冷差不多,最大的区别就是在外机上.一个用风冷一个用水冷.它的冷却水很难做,我做了一个30 层的酒店.系统内的水流量平衡太难调平了,这个系统上没有安装平衡阀.
系统描述:机房在30楼上.有3台循环水泵.2台冷却水泵,一台冷却塔.一台板式换热器.循环水泵160M3/H
在28楼设置环网,分5个管井到楼下.环网采用异程.管井内的部分采用同程.
管井在每个楼层上只有2~3台设备.具体是1#采用异程 27~10层,每层一台.9层5台,管道DN50.2-8层没有空调.1层有15台.2#-5#到9层每个管井分别接3台\2台\2台\3台空调设备.
问题:2#15楼以下,水流量不够.其它没有问题
5#12楼以下,水流量不够.
1#9楼水流量不够.
怎样处里,水平衡的问题,以前调过每一台设备上的阀门,温差调在7度左右.但是效果不杂样.还是没有解决以上问题
免费打赏
dyy0718
2011年06月21日 10:27:53
2楼
,高手指教。。。
回复
ziyiyinzhe
2011年06月21日 11:16:34
3楼
系统具体是怎么样咧?最好能发个图上来大家共同参详下
回复
zhaowenliangde
2011年06月21日 14:53:26
4楼
没有平衡阀调平衡是很麻烦的工作,一定要认真细致。
回复
cruseo
2011年06月21日 15:08:49
5楼
DN50的管子你接38台盘管?如果一台盘管冷负荷5KW,5度温差,则管道流速4+m/s,比摩阻4000+pa/m
回复
cruseo
2011年06月21日 15:12:37
6楼
看错了,LZ,你冷负荷各是多少,管径多少?反正初步判断应该是设计上就有问题
回复
sunjinsheng
2011年06月21日 16:57:51
7楼
水泵小不小啊?我现在做的也是水环热泵系统,100高层,还没调试,可以一起探讨一下。我这每层设有静态平衡阀的。你水环热泵用的什么品牌的?
回复
huimeng04
2011年06月21日 17:22:29
8楼
最好发个图看看。
回复
yp13580762006
2011年06月22日 08:19:19
9楼



静态平衡和动态平衡阀的差别在哪,各用在什么样的系统,求高手指教。
回复
sunjinsheng
2011年06月22日 10:30:07
10楼
找个厂家的型录看看,找找欧文托普的看看,与系统有关的
回复
mel.zhu
2011年06月22日 11:07:11
11楼
好的办法恐怕不是太多了!既然进入调试阶段,恐怕也改不了多少了!建议在非同程的管线中,增设平衡阀。从你的描述来看,局部的调整还是可以做的,试试吧,麻烦了一点,但走到今天,也只能走一步算一步了!