【讨教】水环热泵机组有人做过吗?
andy120
andy120 Lv.2
2011年06月20日 18:28:35
来自于中央空调
只看楼主

水环热泵机组和家用风冷差不多,最大的区别就是在外机上.一个用风冷一个用水冷.它的冷却水很难做,我做了一个30 层的酒店.系统内的水流量平衡太难调平了,这个系统上没有安装平衡阀.系统描述:机房在30楼上.有3台循环水泵.2台冷却水泵,一台冷却塔.一台板式换热器.循环水泵160M3/H 在28楼设置环网,分5个管井到楼下.环网采用异程.管井内的部分采用同程. 管井在每个楼层上只有2~3台设备.具体是1#采用异程 27~10层,每层一台.9层5台,管道DN50.2-8层没有空调.1层有15台.2#-5#到9层每个管井分别接3台\2台\2台\3台空调设备.

水环热泵机组和家用风冷差不多,最大的区别就是在外机上.一个用风冷一个用水冷.它的冷却水很难做,我做了一个30 层的酒店.系统内的水流量平衡太难调平了,这个系统上没有安装平衡阀.
系统描述:机房在30楼上.有3台循环水泵.2台冷却水泵,一台冷却塔.一台板式换热器.循环水泵160M3/H
在28楼设置环网,分5个管井到楼下.环网采用异程.管井内的部分采用同程.
管井在每个楼层上只有2~3台设备.具体是1#采用异程 27~10层,每层一台.9层5台,管道DN50.2-8层没有空调.1层有15台.2#-5#到9层每个管井分别接3台\2台\2台\3台空调设备.
问题:2#15楼以下,水流量不够.其它没有问题
5#12楼以下,水流量不够.
1#9楼水流量不够.
怎样处里,水平衡的问题,以前调过每一台设备上的阀门,温差调在7度左右.但是效果不杂样.还是没有解决以上问题
免费打赏
chenjue1986
2011年06月22日 11:41:23
12楼
最好是设置平衡阀了,不然异程的水力恨难平衡的,不设平衡阀就做好采用同程式,这样调试能方便很多。
回复
weskay
2011年06月22日 16:17:21
13楼
做过 建议做同程式 那样就很好平衡了
回复
lijingyan_lf
2011年06月22日 19:09:15
14楼
如果条件允许建议加装自力式流量控制阀,可以达到按需分配。数字化控制流量。
回复
loveyou2119
2011年06月28日 09:56:49
15楼
这是一个非常难的问题,这样的系统最大的缺点不够稳定,解决水办不平衡的问题,你可以在各个系统的主供回水管处装设动态的平衡阀,就是中间带自力式的膜盒的那一种,它可以合理的分配好各个点的水处平衡,并在系统各个支点发生改变时自己在进行调节。你装的那种是静态的,那个可以装到系统的最后,这样的话会好很多,不过在你初次调试时比较麻烦。
回复
taikongkaka
2011年06月28日 11:32:57
16楼
我个人认为不要用平衡阀,用了平衡阀后能量损失太大,主要体现在泵上。如果条件准许的话,就用二次泵系统。
回复
老板来碗小面
2011年06月28日 23:29:17
17楼
如果效果出不来是个很大的问题 ,要解决这个问题 估计得增加平衡阀 这样会好些,调试的目的实现才是关键。