请高手帮忙看一下一个三层楼得模型有什么问题
yuechangfeng
2011年06月21日 07:29:26
只看楼主

周期、地震力与振型输出文件 (VSS求解器) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.7328 88.94 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01

周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.7328 88.94 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
2 0.7239 158.90 0.06 ( 0.05+0.01 ) 0.94
3 0.6665 0.08 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05
4 0.2274 91.14 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
5 0.2205 5.04 0.48 ( 0.47+0.00 ) 0.52
6 0.2155 177.53 0.52 ( 0.52+0.00 ) 0.48
7 0.1320 88.08 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
8 0.1277 171.79 0.57 ( 0.56+0.01 ) 0.43
9 0.1252 6.24 0.44 ( 0.43+0.01 ) 0.56

地震作用最大的方向 = 89.982 (度)

还算比较规则的小检验楼,三层,我缄默算出的地震作用最大方向是89度,是不是有什么问题?需不需要带入角度重新算地震力
。新手请高手指点一下

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
jishifuwudi
2011年06月21日 08:19:40
2楼
本人愚见,建筑太长了 横竖向抗侧刚度相差太悬殊了
回复
天柱
2011年06月21日 10:44:13
3楼
不需要带入角度重新算地震力。可是扭转周期太大了,需要加高外圈梁高度。
回复
kayllen
2011年06月21日 13:31:27
4楼
这么好的角度,都这么接近90°了,你还想怎么样?
多层不用考虑周期比。结构的扭转对多层影响不大。
回复
lxfmails
2011年06月21日 16:16:40
5楼
只能说明横向地震力大于纵向地震力,pkpm自动配筋了,没什么问题。
而且,楼主三层得小框架不需要考虑周期,直接配筋就行了
如果地震力方向角度太大,超过规范要求,pkpm会有提示的。
回复
lxfmails
2011年06月21日 16:19:18
6楼
高层的话对第一平动周期和转动周期比值有规定,0.8 0 .9……
为了使结构x y向刚度增加,从而提高抗扭承载力,然后程序就不计算扭转。。。
回复
yuechangfeng
2011年06月21日 18:27:12
7楼
谢谢各位指点
回复
l-f-y12193011
2011年06月21日 23:00:43
8楼
把周期做在第三周期吧,加大Y向的梁,把柱做成Y向刚度大的
回复
zw-800
2011年06月21日 23:35:10
9楼
地震作用最大的方向超过±15应将该角度输入SATWE参数重新计算,详细说明见SATWE说明书
回复
q739673646
2011年06月22日 11:38:30
10楼
首先我觉得吧 多层 你就不要考虑周期了 你这个也是正常的结果 毕竟很长~~ 楼梯间不用四周都是柱子~~我才那个估计就是楼梯间~~
回复
q739673646
2011年06月22日 11:39:51
11楼
还有不用像楼上说的什么带入角度算 你哪个其实都差零点几度的角度 有什么问题??
回复

相关推荐

APP内打开