低压柜出现短路故障了!真惨啊!
yuchen123168
2011年06月21日 14:37:40
来自于工地图片
只看楼主

变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!

变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!
变压器母线侧短路.jpg

变压器母线侧短路.jpg

免费打赏
sldhbds
2011年06月22日 14:43:14
12楼
学习
回复
hzhpdqctbj
2011年06月22日 14:47:42
13楼
第二张图片,是断路器问题么?
回复
nanhu006
2011年06月22日 16:10:06
14楼
母排和柜体短路?还是排间短路?看不出来
回复
nbyjming
2011年06月22日 16:13:14
15楼
照片太少,不易分析。
回复
hsa8
2011年06月22日 16:34:05
16楼
设备工艺一般,安装质量和运行时的点巡检也没到位,不出事才怪!
回复
czs159
2011年06月22日 16:42:56
17楼
回复
luo13360134110
2011年06月22日 16:46:51
18楼
故障点是在那?最好上传几张清楚详细点的照片看看,再说明下事故的前后情况,这样大家就容易分析了!
回复
jkhzy
2011年06月22日 16:49:37
19楼
回复
dongge6666
2011年06月22日 16:53:48
20楼
工艺存在严重问题。母排应先喷漆再连接,不是先连接再喷漆哈。明显偷工减懒。还有母线夹位置开孔不够。相间对地距离不够,受潮后出现对地飞弧短路。万能断路器也是这样受损的吧。