变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!
变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!
12楼
回复
13楼
第二张图片,是断路器问题么?
回复
14楼
母排和柜体短路?还是排间短路?看不出来
回复
15楼
照片太少,不易分析。
回复
16楼
设备工艺一般,安装质量和运行时的点巡检也没到位,不出事才怪!
回复
17楼
回复
18楼
故障点是在那?最好上传几张清楚详细点的照片看看,再说明下事故的前后情况,这样大家就容易分析了!
回复
19楼
回复
20楼
工艺存在严重问题。母排应先喷漆再连接,不是先连接再喷漆哈。明显偷工减懒。还有母线夹位置开孔不够。相间对地距离不够,受潮后出现对地飞弧短路。万能断路器也是这样受损的吧。