低压柜出现短路故障了!真惨啊!
yuchen123168
2011年06月21日 14:37:40
来自于工地图片
只看楼主

变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!

变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!
变压器母线侧短路.jpg

变压器母线侧短路.jpg

免费打赏
chengyonxiang
2011年06月23日 08:07:25
32楼
怎么看像是母线对干变壳体爬弧啊。
回复
wyzh9
2011年06月23日 09:02:43
33楼
真够惨的,是母线夹质量问题引起的吧?
回复
zhband66
2011年06月23日 09:32:57
34楼
估计是过热造成的
回复
www9875
2011年06月23日 09:41:14
35楼
看不明白
回复
tqlfxdq
2011年06月23日 09:46:30
36楼
应该是后喷的,螺栓上都是油漆
回复
cdj23983
2011年06月23日 09:52:03
37楼
绝缘老化引起的弧光短路!鉴定完毕!
回复
寒冬
2011年06月23日 11:05:52
38楼
图片有点少,不太好分析,发生事故以后,一定把影像留好,作为以后查清原因的主要依据!
回复
aaadq5367
2011年06月23日 11:57:22
39楼
学习
回复
wsk008783
2011年06月23日 14:41:19
40楼
零线断了!仔细检查下
回复
zxjc_sun
2011年06月23日 16:41:43
41楼
故障应该是绝缘击穿
回复

相关推荐