变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!

变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!
变压器母线侧短路.jpg

变压器母线侧短路.jpg

免费打赏
wqsabb
2011年06月23日 18:08:54
42楼
母线夹质量问题造成的,估计母线发热绝缘击穿 是母线夹内螺栓击穿,造成对地短路,
回复
jacksonf
2011年06月23日 18:13:29
43楼
母线好像是100的铜排

会不会是进线开关铜排做小了哦
长期发热
回复
hu76326844
2011年06月23日 19:36:02
44楼
明显质量有问题 只用一种漆 应该是 黄 绿 红 黑(或蓝)
回复
sbfmpl
2011年06月23日 22:04:58
45楼
图太少了哦 ,楼主求真相
回复
夏前胜
2011年06月23日 23:04:47
46楼
引以为戒,加强学习
回复
baigangbcs
2011年06月24日 00:40:42
47楼
从图片上来看,估计是有两个原因,1是母线排松动造成,2.外部原因造成短路。
回复
yuquan852
2011年06月24日 09:15:31
48楼
绝缘强度下降引起的
回复
q_l407
2011年06月24日 10:54:51
49楼
分析出来原因没有啊?
回复
yishe111
2011年06月24日 11:26:57
50楼
照片太少,硬连接可以。看不出细节
回复
kissdeer
2011年06月24日 15:31:42
51楼
的确有点惨!但是得总结原因啊!