变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!
变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!
![变压器母线侧短路.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
52楼
错误很多,喷漆太多,而且是喷成一种颜色。很不规范
回复
53楼
资料不太全啊,分析比较困难
回复
54楼
好彩没爆炸啊。
回复
55楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
安全最重要
回复
56楼
长期过热,,,,,没有维护,,,
回复
57楼
回复
58楼
教训啊!我们做电工的没尽职责,这种事故绝非突发,是积累而成的,如工作中按排寻视,早就可发现事故苗头!不至如此。
回复
59楼
应当是温度过高绝缘材料击穿造成的事故。平常检查很重要啊
回复
60楼
应该套热缩套管加强绝缘 否则造成安全隐患
回复
61楼
我来回答问题,像这中情况是低压部分短路断路器失灵或是低压部分功率大变压器容量小,所说地小马拉大车早完会被累死。解决地办法是检查低压部分在检查高压一一排除。或是低压柜地质量问题。
回复