低压柜出现短路故障了!真惨啊!
yuchen123168
2011年06月21日 14:37:40
来自于工地图片
只看楼主

变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!

变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!
变压器母线侧短路.jpg

变压器母线侧短路.jpg

免费打赏
meng82722
2011年06月27日 15:03:53
72楼
见过一次由于螺丝未拧严,后来把母排都烧红了,这个确实可怕
回复
zhaowenliangde
2011年06月27日 16:01:54
73楼
应该是过热引起绝缘燃烧造成的,并非短路。
回复
yyts2011
2011年06月27日 18:55:24
74楼
学习
回复
zhd102288
2011年06月27日 21:03:30
75楼
也不是很惨吧
上级保护应该是动作了
回复
枫林雨渡
2011年06月28日 16:37:12
76楼
感觉母排搭接有问题,不应该采用两个平面硬连接、这样接触会产生接触缝隙而产生电火花
回复
luohuaiyuan0615
2011年06月28日 20:05:56
77楼
多层办公楼?按照规范,室外消防用水量不大于25升/秒的工程的消防设备用电负荷等级为三级,所以一般电源可为1路进线。但是规范又规定消防设备的供电应在应在其配电线路的最末一级配电相处设置自动切换装置。所以我认为只要是楼内配电箱引出2个回路在消防水泵控制箱处做切换即可。
回复
zjz-2005
2011年06月28日 20:41:22
78楼
看看
回复
lishiyou6785
2011年06月28日 21:23:16
79楼
看来配电柜必须定期进行维护保养
回复
gzhgxy
2011年06月28日 21:56:36
80楼
长期过热,导致绝缘支架绝缘下降,碰到大电流,导致相与相之间短路,象这种情况,在工地的临时箱变里比较常见的。
回复
xuwei19860829
2011年06月29日 00:20:59
81楼
进来学习一下,有些东西要做好确实不容易。
回复