请教高手高层室外消火栓总量是这样计算的吗?
jjseason
jjseason Lv.3
2011年06月21日 15:50:11
只看楼主

高层民用建筑设计防火规范附加说明中7.3.6条室外消火栓的数量,应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室外,室内两部分。现有一座30层建筑,室外消火栓设计流量30L/S;室内消火栓设计流量30L/S,设有3个水泵接合器;室内喷淋设计流量40L/S,设有3个水泵接合器如果按照消火栓出水量在10-15L/S计算的话,室外消防消火栓取3个,那室外总的消火栓数量是3+6(水泵接合器总数)=9个

高层民用建筑设计防火规范附加说明中7.3.6条
室外消火栓的数量,应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室外,室内两部分。

现有一座30层建筑,室外消火栓设计流量30L/S;室内消火栓设计流量30L/S,设有3个水泵接合器;室内喷淋设计流量40L/S,设有3个水泵接合器

如果按照消火栓出水量在10-15L/S计算的话,室外消防消火栓取3个,那室外总的消火栓数量是3+6(水泵接合器总数)=9个
是这样的吗?

请教高手指点一下!!!
免费打赏
houqingdi1981921
2011年07月01日 15:21:49
12楼
楼主的计算方法是正确的,确实需要9个室外消火栓。规范的条文说明说的很清楚了,一个水泵接合器占用一辆消防车和一个室外消火栓,再加上室外消防本身需求的消火栓数量,楼主的建筑需要的室外消火栓数量=3+3+3=9个,取值15l/s时,做到2+2+3=7个,取值10l/s时,做到3+3+4=10个,在这个范围内都是正确的!
回复
最后的皇后
2012年06月08日 10:46:26
13楼
学习学习。。。。。
回复
qq415949031
2012年06月09日 17:38:57
14楼
如果这样还要室外消火栓用水量干嘛, 有钱就多设点,没钱设个两三个,,,三十这么高,立足自救
回复
路过
2012年06月12日 10:44:30
15楼
规范正文是经过审批的,而条文解释没有经过审批,往往正文与条文解释矛盾,这种情况就必须以正文为主,由此可见,你这种情况按室外消防用水量计算,采用3个是正确的,但是布置室外消火栓还要根据建筑形式,地形条件等具体条件确定,当然多设也没人说不行。
回复
李工在线
2014年12月20日 10:35:35
16楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复

相关推荐

APP内打开