【求教】自己设计制作的一组远程控电装置,请指点
oper3e67
oper3e67 Lv.2
2011年06月21日 16:17:23
只看楼主

给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。 谢谢大家~~

给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点

首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。
谢谢大家~~

DSCN5976.JPG


DSCN5977.JPG


DSCN5978.JPG


DSCN5981.JPG


DSCN5984.JPG


DSCN5985.JPG

免费打赏
姜振祥
2011年06月22日 20:07:43
22楼
另外想问一下啊 你的压敏电阻在这里起什么作用的。不明白啊 能解释一下吗
回复
lgf860
2011年06月22日 21:09:43
23楼
路过,学习了
回复
huashi1993
2011年06月22日 21:32:07
24楼
别忘了楼主说是自己做的啊。不错了。距离确实小了。不说绝缘子支撑的问题,
回复
hclaodg
2011年06月22日 21:59:11
25楼
开关上口的母排的A.C相可以往两边靠,如果铜排离开关架体近的话,就把铜排切个斜角,我们经常这样做的。其实什么事情都应该活学活用的,只要不违反原则。
回复
engsimon
2011年06月22日 22:15:32
26楼
大师呀,一是输入端铜排的安全间隙不够。二是三相铜排没有色标,没有套管。但其他工艺也还算较好。
回复
框架梁
2011年06月22日 22:31:14
27楼
来学习的,搞不懂这个,
回复
yjyzzj123
2011年06月23日 08:16:33
28楼
回复
chengyonxiang
2011年06月23日 08:19:38
29楼
这好像是动力箱子,可以装这么大容量的开关?你们动力箱申请的容量是多少?
回复
tonyagui
2011年06月23日 08:55:54
30楼
好东西,谢谢!!
回复
wyzh9
2011年06月23日 09:08:02
31楼
断路器上边的铜排与断路器安全距离不够吧?一般是500mm呀
回复

相关推荐

APP内打开