给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。 谢谢大家~~
给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点
首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。
谢谢大家~~
22楼
另外想问一下啊 你的压敏电阻在这里起什么作用的。不明白啊 能解释一下吗
回复
23楼
路过,学习了
回复
24楼
别忘了楼主说是自己做的啊。不错了。距离确实小了。不说绝缘子支撑的问题,
回复
25楼
开关上口的母排的A.C相可以往两边靠,如果铜排离开关架体近的话,就把铜排切个斜角,我们经常这样做的。其实什么事情都应该活学活用的,只要不违反原则。
回复
26楼
大师呀,一是输入端铜排的安全间隙不够。二是三相铜排没有色标,没有套管。但其他工艺也还算较好。
回复
27楼
来学习的,搞不懂这个,
回复
28楼
回复
29楼
这好像是动力箱子,可以装这么大容量的开关?你们动力箱申请的容量是多少?
回复
30楼
好东西,谢谢!!
回复
31楼
断路器上边的铜排与断路器安全距离不够吧?一般是500mm呀
回复