【求教】自己设计制作的一组远程控电装置,请指点
oper3e67
oper3e67 Lv.2
2011年06月21日 16:17:23
只看楼主

给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。 谢谢大家~~

给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点

首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。
谢谢大家~~

DSCN5976.JPG


DSCN5977.JPG


DSCN5978.JPG


DSCN5981.JPG


DSCN5984.JPG


DSCN5985.JPG

免费打赏
tqlfxdq
2011年06月23日 09:41:54
32楼
回复
fanyongjian88
2011年06月23日 11:25:31
33楼
铜排折弯处压痕太深,会影响自身强度和运行电流的,全负荷运行压痕处会烧断的。
回复
chhack
2011年06月23日 11:41:08
34楼
学习了不少。高手多啊
回复
dongge6666
2011年06月23日 11:57:06
35楼
铜母排镀锡处理。并套热缩管分相,可以解决相间距离不够的问题。主排还应加绝缘支柱支撑哈。
回复
aaadq5367
2011年06月23日 12:04:58
36楼
铜排应套相序热缩管,相跑可能太小。
回复
hankls0007
2011年06月23日 12:07:55
37楼


这点压痕很正常的 看母线好像是10*80的 模具的关系 不影响实际运行 更不会烧断
爬电距离 最小空气距离 满足国家标准 然后满足你们柜子做形式试验的数值就OK了
螺丝露出应该在2-3牙

[ 本帖最后由 hankls0007 于 2011-6-23 12:21 编辑 ]
回复
wsk008783
2011年06月23日 14:43:40
38楼
加工粗糙点了吧。
回复
aqiang9902
2011年06月23日 15:24:53
39楼
铜排至少应该镀锡吧?
回复
jacksonf
2011年06月23日 18:18:34
40楼
革命尚未成功 同志们仍需努力
回复
qijunchi
2011年06月23日 21:36:34
41楼

这个的 说的有理啊