给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。 谢谢大家~~
给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点
首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。
谢谢大家~~
![DSCN5976.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/07/D1/rBBhH11HK3GAM0HtAAdVkcC9yRg788.jpg)
![DSCN5977.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN5978.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN5981.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN5984.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN5985.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
没看出来是不是GGD 这么大的一个玩意放这里紧紧巴巴的
回复
43楼
学习了,很多的人将的有道理,但是就是不知道确切怎么改,最好大家给个具体建议,让我们也明白明白
回复
44楼
回复
45楼
楼主说一下,加3个电阻起什么作用?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
回复
46楼
个人是搞运行、检修、试验、安装的,没怎么搞设计,“国标GB7251.1低压成套开关设备的要求”也没看过,如果真是“电气间隙不应小于8MM,爬电距离不应小于12.5MM”,在我们的设备上是肯定不适用的!
我们对0.4KV系统的“电气间隙不应小于20MM”!小于20mm需要加绝缘隔离措施,否则肯定验收通不过。
铜排在开关上下都一样,应有自身的支撑(受力点),不应让开关受力。
回复
47楼
你这个GGD柜铜牌三相之见的距离太小了吧,一般不要少于3CM哦。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
48楼
学习啦!受用啦!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
49楼
回复
50楼
47楼怎么和我说的一样,你也“搞运行、检修、试验、安装的,没怎么搞设计”?
请问“没怎么搞设计”,那么也是搞过的?
你能说点“运行、检修、试验、安装”的电气有哪些事?
(想COPY也挑选一下)
回复
51楼
电压等级??是大电流还是大电压,没具体数据啊,怎么知道间隙
回复