给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。 谢谢大家~~

给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点

首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。
谢谢大家~~

DSCN5976.JPG


DSCN5977.JPG


DSCN5978.JPG


DSCN5981.JPG


DSCN5984.JPG


DSCN5985.JPG

免费打赏
qijunchi
2011年06月23日 21:46:33
42楼
没看出来是不是GGD 这么大的一个玩意放这里紧紧巴巴的
回复
hhzcp
2011年06月23日 21:56:51
43楼
学习了,很多的人将的有道理,但是就是不知道确切怎么改,最好大家给个具体建议,让我们也明白明白
回复
y502x
2011年06月23日 22:34:31
44楼
回复
zhangfei0711
2011年06月24日 08:51:34
45楼
楼主说一下,加3个电阻起什么作用?
回复
liuxuesheng-001
2011年06月24日 09:15:00
46楼
个人是搞运行、检修、试验、安装的,没怎么搞设计,“国标GB7251.1低压成套开关设备的要求”也没看过,如果真是“电气间隙不应小于8MM,爬电距离不应小于12.5MM”,在我们的设备上是肯定不适用的!

我们对0.4KV系统的“电气间隙不应小于20MM”!小于20mm需要加绝缘隔离措施,否则肯定验收通不过。

铜排在开关上下都一样,应有自身的支撑(受力点),不应让开关受力。
回复
hewulin123
2011年06月24日 09:43:37
47楼
你这个GGD柜铜牌三相之见的距离太小了吧,一般不要少于3CM哦。
回复
rui_8970
2011年06月24日 10:34:23
48楼
学习啦!受用啦!
回复
q_l407
2011年06月24日 10:49:17
49楼
回复
lingxuct
2011年06月24日 11:19:26
50楼
47楼怎么和我说的一样,你也“搞运行、检修、试验、安装的,没怎么搞设计”?

请问“没怎么搞设计”,那么也是搞过的?
你能说点“运行、检修、试验、安装”的电气有哪些事?

(想COPY也挑选一下)
回复
yishe111
2011年06月24日 11:30:00
51楼
电压等级??是大电流还是大电压,没具体数据啊,怎么知道间隙