给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。 谢谢大家~~
给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点
首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。
谢谢大家~~
![DSCN5976.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/07/D1/rBBhH11HK3GAM0HtAAdVkcC9yRg788.jpg)
![DSCN5977.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN5978.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN5981.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN5984.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN5985.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
52楼
提个小建议:铜排最好不要平放,竖放散热好,载流量相对要大,像你这么大的排就更大了!
回复
53楼
铜排最好竖放,竖放散热好,载流量相对要大,相色一定要标示。
回复
54楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
我是路过拾金的
回复
55楼
我也看到楼主的螺丝不够长,,,,,
回复
56楼
应该是跟浪涌保护器的作用一样吧,浪涌保护器,避雷器,有一些,用这个作的
回复
57楼
看了你的设计可以肯定:不错.
但你母排设计出线采用上下结构排列会占配电屏的位置,减少出线屏以后的安装空间。我建议出线进线母排才用竖直水平平行排列,和断路器连接母排三根才用Y型垂直连接,再吹上热缩套,一切OK!!
回复
58楼
是不是可以用母线夹来支撑母线啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
回复
59楼
哈哈 总结一下各位高手的经验:0.4KV电气间隙不应小于20mm、铜排要加支撑、铜排压痕过大、铜排应竖装、螺丝出头5个丝扣、二次走线预留圆弧,熔管处接一根线,想分线在端子排处。希望还有高手提出建议,我们可以多学习一下哈
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
60楼
楼主铜牌搭接处需要压花的啊 铜排防氧化的话需要镀锡
回复
61楼
回复