【求教】自己设计制作的一组远程控电装置,请指点
oper3e67
oper3e67 Lv.2
2011年06月21日 16:17:23
只看楼主

给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。 谢谢大家~~

给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点

首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。
谢谢大家~~

DSCN5976.JPG


DSCN5977.JPG


DSCN5978.JPG


DSCN5981.JPG


DSCN5984.JPG


DSCN5985.JPG

免费打赏
yuhuabin
2011年06月24日 16:04:08
52楼
提个小建议:铜排最好不要平放,竖放散热好,载流量相对要大,像你这么大的排就更大了!
回复
maquanxi723
2011年06月24日 17:39:52
53楼
铜排最好竖放,竖放散热好,载流量相对要大,相色一定要标示。
回复
li176893
2011年06月24日 19:47:09
54楼
我是路过拾金的
回复
zfwkkgzjs
2011年06月24日 22:01:49
55楼
我也看到楼主的螺丝不够长,,,,,
回复
今夜星辰
2011年06月24日 22:05:38
56楼
应该是跟浪涌保护器的作用一样吧,浪涌保护器,避雷器,有一些,用这个作的
回复
findlw
2011年06月24日 22:24:43
57楼
看了你的设计可以肯定:不错.
但你母排设计出线采用上下结构排列会占配电屏的位置,减少出线屏以后的安装空间。我建议出线进线母排才用竖直水平平行排列,和断路器连接母排三根才用Y型垂直连接,再吹上热缩套,一切OK!!
回复
asmallsmallbird
2011年06月25日 01:06:04
58楼
是不是可以用母线夹来支撑母线啊
回复
zhs6189
2011年06月25日 08:58:03
59楼
哈哈 总结一下各位高手的经验:0.4KV电气间隙不应小于20mm、铜排要加支撑、铜排压痕过大、铜排应竖装、螺丝出头5个丝扣、二次走线预留圆弧,熔管处接一根线,想分线在端子排处。希望还有高手提出建议,我们可以多学习一下哈
回复
zmzhccq
2011年06月25日 10:59:49
60楼
楼主铜牌搭接处需要压花的啊 铜排防氧化的话需要镀锡
回复
dxdq123
2011年06月25日 11:36:41
61楼
工艺还行,