【求教】自己设计制作的一组远程控电装置,请指点
oper3e67
oper3e67 Lv.2
2011年06月21日 16:17:23
只看楼主

给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。 谢谢大家~~

给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点

首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。
谢谢大家~~

DSCN5976.JPG


DSCN5977.JPG


DSCN5978.JPG


DSCN5981.JPG


DSCN5984.JPG


DSCN5985.JPG

免费打赏
sghxdq
2011年06月25日 13:44:09
62楼
回复
lijiadalijiada
2011年06月25日 22:48:08
63楼

说实在的,电箱做工一般般,虽然理论我说不出多少,但凭经验其上还是有很多的地方可以做得更好,第一,铜牌选电镀了的好,或表面烧热缩管,第二,没有贴相序标示,如果要用标准来衡量的话,不管正面反面,都应该有明显的标示。第三,面板上的小线,个人觉得没必要这么弯吧,短小精悍好些,这样还可以不用胶贴,胶贴这东西确实不是什么好用的东东,虽然方便,但很多人都知道,时间一长,就挂了。
回复
a214174634
2011年06月25日 22:58:10
64楼
这话说的在理
回复
huadongdianzi
2011年06月25日 23:28:05
65楼
你用压敏电阻充当浪涌保护器?
回复
afanti1988
2011年06月25日 23:29:20
66楼
我们做的都要25MM的电气距离呢~~
回复
zhangye_999
2011年06月26日 10:48:49
67楼
铜排应套相序热缩管,并且镀锡
回复
jiangbo88
2011年06月26日 11:19:08
68楼
这种产品如果送到工地就会被直接退回,铜排的间隙小,同时未套热缩管,铜排缺绝缘子支撑固定,铜排加工质量差,加工痕迹太明显,另外铜排的固定螺栓短应漏螺纹3-5扣。
回复
tomclous
2011年06月26日 14:38:11
69楼
水平母线应采用立式,现在的安装方式不利于散热,要降容。
回复
ygz2008
2011年06月26日 19:01:27
70楼
在上面母排增加固定,这样不至于开关受母排的力。考利有的用户环境比较潮湿,开关上下母排出口间隙应该在2.5CM左右比较好。
回复
pcbruselee
2011年06月26日 22:22:31
71楼
路过,学习学习。