对于电厂中的一些高压电机,设置了电加热器,以防在电机停运时,发生受潮或凝露现象,我们在作二次接线控制时,是考虑人工投退还是和主电机运行作联锁,自动投退呢?欢迎大家讨论,有现场运行经验的,欢迎发表观点!
对于电厂中的一些高压电机,设置了电加热器,以防在电机停运时,发生受潮或凝露现象,我们在作二次接线控制时,是考虑人工投退还是和主电机运行作联锁,自动投退呢?
欢迎大家讨论,有现场运行经验的,欢迎发表观点!
12楼
我觉得还是手动投入比较好,如果电机不受潮就不用投入加热器。
回复
13楼
我们最近的设计方案都是手动投入,尤其是北方的电厂,一年中很少有湿度很大的时候,手动应该就可以了。南方的电厂似乎做成自动更好一些。
回复
14楼
GE的设计原理是发电机一停就投入加热器的,我问过美国佬,他们说通常情况下都是投自动回路,由高压开关的辅助触电控制。然后我也问了加热器投个一两个月会不会让空间太热了,他说不会超温,这些问题在设计时都已经考虑在内了。
回复
15楼
手动投切就可以了,这里面还存在检修时办理第一种工作票明确退出加热器开关.检修安全.
回复
16楼
北方电厂,手动的多,南方的自动的多点!
回复