发起讨论:高压电机的电加热器什么时候投入运行?
hebei-jia
hebei-jia Lv.2
2006年05月17日 10:23:40
来自于电站工程
只看楼主

对于电厂中的一些高压电机,设置了电加热器,以防在电机停运时,发生受潮或凝露现象,我们在作二次接线控制时,是考虑人工投退还是和主电机运行作联锁,自动投退呢?欢迎大家讨论,有现场运行经验的,欢迎发表观点!

对于电厂中的一些高压电机,设置了电加热器,以防在电机停运时,发生受潮或凝露现象,我们在作二次接线控制时,是考虑人工投退还是和主电机运行作联锁,自动投退呢?
欢迎大家讨论,有现场运行经验的,欢迎发表观点!
免费打赏
tiaoshi2002
2008年01月24日 09:11:34
12楼
我觉得还是手动投入比较好,如果电机不受潮就不用投入加热器。
回复
hebei-jia
2008年03月04日 17:15:47
13楼
我们最近的设计方案都是手动投入,尤其是北方的电厂,一年中很少有湿度很大的时候,手动应该就可以了。南方的电厂似乎做成自动更好一些。
回复
xws0519
2008年03月08日 06:15:23
14楼
GE的设计原理是发电机一停就投入加热器的,我问过美国佬,他们说通常情况下都是投自动回路,由高压开关的辅助触电控制。然后我也问了加热器投个一两个月会不会让空间太热了,他说不会超温,这些问题在设计时都已经考虑在内了。
回复
nmdhlqw
2008年03月12日 17:41:21
15楼
手动投切就可以了,这里面还存在检修时办理第一种工作票明确退出加热器开关.检修安全.
回复
klwj433
2008年03月15日 09:54:45
16楼
北方电厂,手动的多,南方的自动的多点!