采暖水力计算的局部阻力问题,讨论下
雪地爱奔跑
2011年06月21日 16:53:56
来自于采暖供热
只看楼主

单管跨越的热水系统中,回路中的局部阻力要把散热器的阻力算进去,那么环路中是有几个散热器就算几个是散热器还是有其他计算方式。欢迎大家来讨论下

单管跨越的热水系统中,回路中的局部阻力要把散热器的阻力算进去,那么环路中是有几个散热器就算几个是散热器还是有其他计算方式。欢迎大家来讨论下
免费打赏
lindaqu78
2011年06月27日 11:00:20
2楼
得看散热器的连接方式,是串在一起的还是并在一起的~并在一起的就不用都算了~
回复
xcf2010
2011年07月21日 16:11:06
3楼
晕,高手系统的说下计算方法吧。学习中
回复
wangjun999
2011年07月21日 17:10:19
4楼
串联的加起来就行了!
扬程估算H(米)=系统沿程阻力+系统局部阻力=管道长度X比摩阻+(管道长度X比摩阻)X0.2
回复
dmhy256
2011年08月02日 00:50:25
5楼
回复
mengxianfad
2011年09月21日 15:04:58
6楼
0.2的系数有点少
回复
yangzj860112
2012年03月30日 22:46:07
7楼
取0.3的系数的比较多,个人见解
回复
jackyscholl5
2012年05月03日 11:22:49
8楼
是啊,局部阻力的系数差不多要0.3的
回复
zhu1226063503
2012年05月04日 10:17:22
9楼
什么叫单管跨越?
回复
lanying301
2012年05月04日 17:26:40
10楼
单管跨越按串联算
回复
xiaotang1984
2012年05月05日 18:17:57
11楼
嗯!
单管跨越可当没有跨越管算(就是纯串联)。
当然和散热器的连接方式也有关系。
应该是一个一个散热器的计算。
回复