请问下,消防电梯集水井一般是设置在电梯下面还是旁边?要是设置在电梯下面的时候怎么样检修,要是设置在电梯旁边的话,集水井是附图的方法一?还是方法二?结构老是说我井弄的太深,可是规范没说很清楚,大家一般是怎么做的?或者是什么规范上有说明请告诉我下, 看了回复,谢谢2楼的shungin提供的教材上有说过“消防电梯集水池池底低于电梯井底不小于0.7M”,有没有哪个规范详细说明深度的?希望大家在热情回复的时候能顺便加上规范的条文,谢谢
请问下,消防电梯集水井一般是设置在电梯下面还是旁边?要是设置在电梯下面的时候怎么样检修,要是设置在电梯旁边的话,集水井是附图的方法一?还是方法二?结构老是说我井弄的太深,可是规范没说很清楚,大家一般是怎么做的?或者是什么规范上有说明请告诉我下, 看了回复,谢谢2楼的shungin提供的教材上有说过“消防电梯集水池池底低于电梯井底不小于0.7M”,有没有哪个规范详细说明深度的?希望大家在热情回复的时候能顺便加上规范的条文,谢谢
[
本帖最后由 wukefenggao9527 于 2011-6-23 10:04 编辑 ]
12楼
第一种做法,如下图,图一摘自标准图集《08S305小型潜水排污泵选用及安装》,图二摘自《民用建筑水灭火系统设计规程 DGJ08-94-2007》
回复
13楼
方案一是正确的!方案二的设计有着很大的缺陷,在满足给排水专业的有效水深的情况下,电梯基坑完全被水淹没,不可能保持电梯基坑的干燥,对电梯运行及寿命有很大的影响。
回复
14楼
对的,方案一正确,学习了。
回复
15楼
好,大家快来看看啊
回复
16楼
对的,方案一正确,学习了。
回复
17楼
旁边的好,电梯厂家一般不建议电梯下有大坑的。
回复
18楼
根据小型潜污泵图集及规范,一般做法不建议做在基坑里,放旁边比电梯基底低0.7m,2立方米。
回复
19楼
方法一是对的,根据建筑工业出版社出版的施工图审图问答,应采用方法一,且集水坑的最高水位应在电梯底坑底面标高之下
回复
20楼
方案一符合规范,正确.
回复
21楼
挺好的,初学,受教了!
回复