消防电梯集水井的问题
nakuopendao
2011年06月21日 17:26:11
只看楼主

请问下,消防电梯集水井一般是设置在电梯下面还是旁边?要是设置在电梯下面的时候怎么样检修,要是设置在电梯旁边的话,集水井是附图的方法一?还是方法二?结构老是说我井弄的太深,可是规范没说很清楚,大家一般是怎么做的?或者是什么规范上有说明请告诉我下, 看了回复,谢谢2楼的shungin提供的教材上有说过“消防电梯集水池池底低于电梯井底不小于0.7M”,有没有哪个规范详细说明深度的?希望大家在热情回复的时候能顺便加上规范的条文,谢谢

请问下,消防电梯集水井一般是设置在电梯下面还是旁边?要是设置在电梯下面的时候怎么样检修,要是设置在电梯旁边的话,集水井是附图的方法一?还是方法二?结构老是说我井弄的太深,可是规范没说很清楚,大家一般是怎么做的?或者是什么规范上有说明请告诉我下, 看了回复,谢谢2楼的shungin提供的教材上有说过“消防电梯集水池池底低于电梯井底不小于0.7M”,有没有哪个规范详细说明深度的?希望大家在热情回复的时候能顺便加上规范的条文,谢谢

[ 本帖最后由 wukefenggao9527 于 2011-6-23 10:04 编辑 ]

方法一.jpg


方法二.jpg

免费打赏
灬天蝎乄
2012年09月18日 11:10:28
22楼


这个0.7m 的出处在那里 ?
回复
xixixilijuan
2018年05月22日 13:49:20
23楼

受教了!

回复
风雨匆匆土木行
2023年04月16日 21:52:33
24楼

方法一正确,深度需复核

回复
ddzljlsq
2023年04月17日 14:44:37
25楼

方案一正确。深度的话需要根据井的平面尺寸和进水的标高,按容积不小于2立方确定

回复
lygirlmch
2023年04月23日 08:50:58
26楼

方法一布置合理,要减少深度,就增大平面面积,不过也要综合考虑下水泵的启停泵水位


回复