本工程由于漏振出现严重问题怎么处理啊?[ 本帖最后由 liudong87 于 2011-6-21 18:59 编辑 ]
本工程由于漏振出现严重问题怎么处理啊?
[
本帖最后由 liudong87 于 2011-6-21 18:59 编辑 ]
![DSCF2801.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DD/03/rBBhH11JrbuARLcGABNxLruuTs0766.jpg)
![DSCF2804.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
52楼
回复
53楼
先把松散的砼凿掉,可采用高强无收缩水泥灌浆料(西卡214水泥浆(25KG一包的 加水量3.6~3.9L))(加压),处理好排气问题,应该能修补
回复
54楼
以前没遇见过,不知道怎样处理,这里学习收藏了,学点知识。
回复
55楼
学习了。谢谢
回复
56楼
要看看是什么部位的啊 建议用一下环氧树脂补效果能好
回复
57楼
浇筑混凝土的振捣有很大的问题啊!补吧!
回复
58楼
不要重新浇注呀???是为了省钱,还是本来对结构没有影响?????
回复
59楼
学习了,以前在工地上也见过一柱子出现严重峰窝.后来就凿开松散的部分,用高一级的细石砼浇实了.
回复
60楼
回复
61楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
这是严重的露筋现象,应将外露钢筋上的混凝土残渣及铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用1:2水泥砂浆抹压平整,或用高一级强度等级的细石混凝土捣实并妥善养护。
回复