住宅设计通病(结构部分)
tinghuazi
tinghuazi Lv.2
2006年05月17日 11:44:33
只看楼主

住宅设计通病(结构部分)1. 设计总说明、结构选型及构造要求:a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。

住宅设计通病(结构部分)

1. 设计总说明、结构选型及构造要求:
a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。
b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)
c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。
d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。
e、在进行边设计边施工的工程项目设计时,对结构把握不当,或由于建筑方案变动及其他专业提供的资料不全,造成下部结构设计欠妥,不和规范要求。
f、承重墙、柱布置过密,造成浪费:参照成功工程经验,合理进行结构布置。如选用材料不当,不但造成浪费还有安全隐患。
g 、图纸上注明的钢筋搭接、锚固等构造要求不随混凝土强度等级变化而变化:通常高层建筑的混凝土结构强度等级下部较高而上部较低,如只采用单一的钢筋搭接及锚固长度,要么不符合规范规定,留有安全隐患,要么造成浪费。
2. 主体结构:
a、当采取钢筋混凝土结构时,结构抗震等级应符合规范要求。
b、不注意首层门窗洞口及地下室门墙洞的位置关系,以及首层门窗洞与管沟位置关系:人为造成小墙,使局部结构设计不符和规范要求,应核对上下洞口关系。
c、框架梁柱截面,剪力墙厚度,砖墙厚度一通到顶,造成浪费:应根据计算及构造要求确定各层结构构件的截面尺寸。当墙较薄时不注意选用较细的钢筋,会造成施工困难,不易保证质量。选用较细钢筋同时增加钢筋数量
d、梁柱布置不当,影响建筑美观:结合建筑房间空间的划分,合理进行结构布置。
e、注意验算小墙,特别是有阳台时的小墙的承载力。
f、复式住宅中由于楼层净高变化造成墙的高厚比的变化,致使此处墙厚不符和规范和规定:应根据墙的最大净高确定墙厚。
g、顶层退层之后外墙的做法不当:退层之后的外墙有可能不用承重墙而采用后砌非承重墙,若采取的措施不当,会造成后砌墙的开裂,应增加钢筋混凝土构造柱及水平混凝土配筋带。
h、屋顶保温措施不当,易造成顶层墙板开裂:应与建筑专业核对,确保屋顶保温措施到位。屋顶板增设通长配筋网,对砌体结构应增加屋顶板处圈梁的截面面积并增大其配筋量,对剪力墙结构,应减少顶层墙体分布钢筋的间距,适当增大分布钢筋的配筋量。
3、 其他:
a、楼梯梁截面过大,使梁下净高不符和规范要求。
b、楼梯在结构施工中没考虑楼梯踏布与休息板处装修做法厚度差,或未考虑踏步立面的装修厚度。
c、应画墙与楼板的预留洞:对图纸消除隐患。
d、悬挑板阳角处,漏画悬挑板的放射钢筋:漏画放射钢筋,会使悬挑板在整个阳角区域内无受力钢筋,从而产生弯折。
e、女儿墙发生水平裂缝:屋面做法中的保温层、找坡层与女儿墙连成一体,在夏季强烈的日照与高温下,屋面找坡层与保温层膨胀,使女儿墙开裂。
f、忽略了屋顶装饰角线、装饰墙的强度与稳定:屋顶风荷载和地震作用较大,如处理不当会产生局部破坏,计算时应留有余地。
免费打赏
zhouzhendx@co163
2006年05月17日 14:43:30
2楼
不知道楼主是从哪个角度来说这是通病,如果说是新手的我赞同,但是好多东西就是新手也不会犯哦
回复

相关推荐