上星期一,业主投诉说:有些办公室、套房与餐厅的送风口结露,滴水严重。那建筑是一栋综合办公楼,全部是风机盘管系统,一楼有餐厅、办公室,二楼办公区,三、四楼是套房。出现送风口结露的是一楼的餐厅,一楼的秘书室,一楼的会议,三楼的个别套房。经过我的检查、询问,发现一楼会议室,三楼的套房都是一直没有开过空调,那次送风口结露也是第一次开空调,而且外窗都是打开的,考虑可能因为室内湿度大,送风口结露只是暂时的。一楼的餐厅只有两个送风口结露,都是同一台风机盘管接出来的,秘书室同样的情况。而餐厅、秘书室内的其他风口却没有结露,这就有点奇怪了。爬上天花进一步检查发现,送风口结露的风机盘管接水盘都有积水,而且不少,而其他的都没有积水!是不是积水跟送风口结露有关?不管怎样,先把积水排干,调整一下风机盘管的水平,使排水顺畅。除了发现接水盘有积水,其他的都没有发现异常。到现在都没有接到业主的反应,问题不知是不是解决了。
各位大侠给个意见,送风口结露与接水盘积水有关吗?
2楼
参看本论坛-空调送风口结露解决方法详谈
回复
3楼
可能是风速太高把积水盘的水通过风管带到出风口,空调的凝结水系统的施工特别要注意坡度。
回复
4楼
三楼的大侠,管排的底部到接水盘有好几厘米的距离,难道那些风会拐弯?
回复
5楼
多半原因是空气湿度大,而风机盘管设定温度低造成的。也有可能是风速太大,但前提也是空气湿度太大。解决办法,如果风机盘管有温度控制器,尽量调高温度。本人在青岛工作时遇到这种情况时都是这样解决的。个别情况经验介绍,仅供参考
回复
6楼
没有关系,是因为送风温度太低或者室内湿度高导致的,可以换一种贴付性能比较好的散流器就好了
回复
7楼
为什么有积水呢? 要调整FCU的坡度,不要产生积水啊!
有写情况下, FCU好是可能将该积水带进风管的!
回复