我单位有3台6KV电机,型号YKK450-4 710KW;电机正常运行时,环境温度10-38度左右;电流也很正常,不超额定电流,可电机温度可达最高140度!解体检查电机良好,轴承及润滑脂也很好。请高手指教!
我单位有3台6KV电机,型号YKK450-4 710KW;电机正常运行时,环境温度10-38度左右;电流也很正常,不超额定电流,可电机温度可达最高140度!解体检查电机良好,轴承及润滑脂也很好。请高手指教!
22楼
谢谢各位,单位海拔1100米,测温元件预埋的是PT100电阻,检查三相全高,外部用红外测温仪实际测量相差10度左右,绝缘等级是F级,应按B级考核,厂家是上海成套电机厂生产的,已经有一台转子笼条熔断扫堂了(铸铝笼条),厂家不给答复,只是免费更换了转子(铜条)。目前只能外加风机散热了。
回复
23楼
如果外表温度确是140度的话,内部好利害了!绕组也难运行
需搞清是什么时侯出现的?还是一直都是.
回复
24楼
做的电气试验,直阻合格,电机一直温度较高。PT电阻值测量也合格呢
回复
25楼
这台电机调试时,温度报警值和跳闸值?我这里8000KW的风机告警值110度,跳闸值130度。平常正常工作时一般100度 ,最高也就11度。
回复
26楼
通风条件良好的情况下再测测温度。如果说是测温元件坏了不可能两个地方都出现这样的事吧,看看有关资料是不是高原地区的电机温度都高?我也在学习。。。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
27楼
你是不是看错单位了,是不是把华氏看成摄氏了