主电路是自耦变压器启动控制电路带正反转,主电机是两个55KW并联运行!最近碰到一个问题,就是在启动时,当时间继电器延时到切换时,整个控制电路全部停下来,当卸去负载时(就是拆掉电机接线)启动都能正常!负载一上去又不行,这是怎么回事?
主电路是自耦变压器启动控制电路带正反转,主电机是两个55KW并联运行!最近碰到一个问题,就是在启动时,当时间继电器延时到切换时,整个控制电路全部停下来,当卸去负载时(就是拆掉电机接线)启动都能正常!负载一上去又不行,这是怎么回事?
2楼
确认电机没问题后 检查延时时间 顺便再看看电流是否匹配
回复
3楼
全部没有问题,我怀疑是电网的问题!可是又没有办法确定。
回复
4楼
补充一下,那控制电压是380V的!
回复
5楼
当时间继电器延时到切换时,(切换时)是否电压降的太多了?
回复
6楼
切换时短路(或切换太早,电流很大),电压降低太多,线圈因电压太低全释放。
回复
7楼
你的电路要具体才能判断
回复
8楼
是两台电机同时启动是吗
回复
9楼
甩开负荷 启动下控制回路 确定下是否是电压的问题 先把控制回路确定没有问题了再说 再抛负荷 带电机运行一段时间 或是在启动的时候观察下启动电压和转换电压 这是最简单的控制回路了 看是否是负荷把电压拉下来的 线路长不长 我原来遇到过皮带输送机的滚筒烂了 摩擦力增加 把电压给拉下来了 思路打开点 不要光盯住电气控制回路 电气就是这样 广思细想
回复
10楼
把延时调的大一些,空载启动试一下。可能转换时压降太大。
回复
11楼
恩恩,九楼说的很详细,我也碰到过这样的问题,机械部分出了问题,我老是盯着电气部分不放,把人急个半死~