关于施奈德框架断路器的问题
finaday
finaday Lv.4
2006年05月17日 15:19:37
来自于断路器
只看楼主

请问施奈德MW和MT系列框架断路器在功能上有什么区别?我在网上查的价格,同种电流规格固定式的产品,两种相差很大,还望各位高手指教一下。

请问施奈德MW和MT系列框架断路器在功能上有什么区别?我在网上查的价格,同种电流规格固定式的产品,两种相差很大,还望各位高手指教一下。
免费打赏
qiqi19801209
2007年10月10日 16:18:06
12楼
MT:覆盖面全,脱扣器全,分断能力全
MW已经被MTE代替,为标准型产品(非经济型),不能通讯
回复
wlx-000000
2007年10月10日 16:52:58
13楼
关于MT断路器,我想问另外一个问题:电源进线接断路器上端或下端,对MT断路器有影响吗?
回复
qiqi19801209
2007年10月10日 17:05:08
14楼
无影响
abb,siemens,schneider 的都可以!

但直流应用时注意!
回复
ymkmqv
2007年10月11日 14:33:35
15楼
差别不是很大,区分在附件上
回复
wuxu6105
2007年10月11日 15:59:27
16楼
MT是施耐德的框架断路器标准型号,全球一致.
MW是针对中国市场的型号,可以认为是精简版.因为只在中国出售,只按国内配电的常用方案设计,它的参数,附件,保护,方案配置等等都没有MT全面,一般场合也够用了,但价格便宜多了.好像施耐德最近推出MTE取代MW.

回复
zjj5811
2007年10月11日 16:28:05
17楼
学习一下,收获不少。


回复
maoping666
2007年10月11日 20:39:13
18楼
忠告大家,不要使用施耐德的开关,售后质量太差,电脑控制板也有故障,当时我也是迷信进口电器,没有想到,在我商场开业的那一天,发生的事故简直就像一场恶梦,我们有两台630KVA的变压器,还有一台320KW的发电机,内行的人就明白它的配电线路:1250A的开关四台,两台为变压器进线,中间联络,双电源柜为发电机进线。配电工程我也没有仔细的验收,当时就太相信电力安装公司,四台主开关都没有进行主开关脱扣电流设置,开业前,一直开一台空调主机,配电柜没事,开业那天,人多,领导正在开业致辞,跳闸了,全跳,送电后没半小时,再跳,气得我要死,后来在配电房值班,不敢走了,仔细一查,一台主开关的电脑板上的设定值居然是500A,而面板上的设置指针明明指向的0。8(1000A),赶快调到1。0(1250A),后来就没出事了。事后找到厂家,很久才过来。只更换了电脑板,而拒绝我方的赔偿要求。事后又发现四个开关有的液晶屏会亮灯,有的不亮(操作时),厂家居然解释为正常情况。
不知大家明白没有,一个开关设置错了,为何会引起大停电,关键是联络开关的脱扣电流设得太高,一个电源有故障,引起该侧的负荷全移到另一侧,导至另一侧主开关过载脱扣,引起全停,事后把联络开关脱扣电流设为500A。(那个该死的电力安装公司居然不懂这个)
给我们维修的是深圳区的施耐德供应商
回复
huanahu
2007年10月11日 20:50:59
19楼
差别不是很大,区分在附件上
回复
qiqi19801209
2007年10月12日 10:42:53
20楼



兄弟,同情啊,同病相怜阿

整个事件中有2个关键:
1。成套设备生产商没有按图纸给你作整定值调整,没有作必要的元件进厂检验
2。验收的时候没有根据规范来,好象没有作送电调试吧

不知道理解的对不对
回复
电气油子
2007年10月12日 20:42:44