2楼
荷载变大了,配筋当然也会变大。这种情况很常见的。
回复
3楼
上面什么荷载大了,楼上说清楚啊,一般柱子的轴力肯定是底层最大,你那上层配筋大可能是由于地震的原因吧,看看satwe计算结果里地震作用下的内力怎么样。愚见
回复
4楼
还有抗扭啊,偏心之类的问题没考虑
回复
5楼
顶层配筋变大是不是力矩分配或者顶塔楼放大系数的问题
回复
6楼
正常
看层高变化,截面变化,砼标号变化,是否顶层
回复
7楼
顶层一般都会变大
回复
8楼
上层的轴力小了,弯矩作用就成主导了吧。个人愚见。
回复
9楼
如果上层的柱弯矩大,其配筋会变大
回复
10楼
同意这个说法,,比较全面,普通情况都涵盖了
回复
11楼
弯矩大了,可能出现了大偏心受压的情况,在轴压比不大时,一般在0.8以下并不是轴力越大配筋越大。
回复