做农田水利设施建设,一般都是排洪和排涝的,断面较大,最小1m*1m的断面,并且墙厚25cm,由于算墙体稳定时,以主动土压力计算,墙体无法满足稳定要求,现将采取每隔5m,设置一个配筋4根8mm直径的,和有间距箍筋把两侧墙体连接在一起,砼宽度为20cm*厚度12cm,请教具体用什么方法来说明通过这种处理方式可以使两侧墙体满足稳定要求啊?
做农田水利设施建设,一般都是排洪和排涝的,断面较大,最小1m*1m的断面,并且墙厚25cm,由于算墙体稳定时,以主动土压力计算,墙体无法满足稳定要求,现将采取每隔5m,设置一个配筋4根8mm直径的,和有间距箍筋把两侧墙体连接在一起,砼宽度为20cm*厚度12cm,请教具体用什么方法来说明通过这种处理方式可以使两侧墙体满足稳定要求啊?
12楼
评论: 楼主,我估计你是没土压力计算有些问题,不然的话稳定应该没问题。
除非你做的素混凝土的,但底脚倒一下也应该没太多问题。
如果你回填的土是淤泥的话,可能有问题了。
就事论事:如果加上上面的梁,属于超静定结构,计算是非常复杂的。
可采用简化处理的办法:
1、柱是短柱,受压,可提供抗力按设计强度的50%计,抵抗土压力还是有富余的。
回复
13楼
请问各位谁右做过排洪沟设计吗,最好包括跌水、陡坡、消能池等的计算过程,谢谢啦
回复
14楼
如果是砖砌侧墙的话,肯定不稳啊,加横撑是个必须的
回复
15楼
边墙如果连同底板同时浇筑,那么边墙是满足稳定要求的,如边墙和底板分开浇筑,这样就会留有施工缝,而施工缝的处理是问题的关键,如处理不好,其抗拉强度只有整体浇筑混凝土的40%左右,如处理得当(拉毛,刷浆)抗拉强度能达到90%,这样墙的稳定也没有问题(单纯考虑土压力的话)。以上均指素砼。配筋的话,不存在上述稳定问题,边墙可按悬臂版计算。
回复
16楼
如果同样的断面,采用50cm浆砌石侧墙,这侧墙的稳定性怎么计算?
回复