请教各位高手,4000KVA主变压器都应装设什么保护?
请教各位高手,4000KVA主变压器都应装设什么保护?
2楼
瓦斯,速断,过流,过负荷
如果速断保护灵敏度不足,可以考虑配置差动保护;
如果从经济性的角度考虑,装设熔丝保护也行。
当然不管怎么配,瓦斯和过流是不能省的。
回复
3楼
高/低压侧差动保护,高/低压侧后备保护,非电量保护^^^^^^
回复
4楼
变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。
瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,不能代替差动保护
回复
5楼
防止外部接地短路,还要装设零序电流保护
还要装设过励磁保护
回复
6楼
一个4000的变压器按我说的配就足够了
回复
7楼
多谢各位指点,感激不尽
回复
8楼
是4000K啊,不是4000
按你说的就是可以不装差动啦
自己想想可以吗??
回复
9楼
其实差动也是可以不装的,因为按规范装设的差动除误动作的外,大概有0.1%的动作而保护了变压器,当变压器内部出现问题时,后备也有动作,而在之前温度和瓦斯就有一定反应了
回复
10楼
主保护设差动和非电量保护
后备保护为复合电压过流保护
回复
11楼
还有零序和过负荷
回复