请教各位高手,4000KVA主变压器都应装设什么保护?

请教各位高手,4000KVA主变压器都应装设什么保护?
免费打赏
jcr123
2006年05月18日 08:42:29
2楼
瓦斯,速断,过流,过负荷

如果速断保护灵敏度不足,可以考虑配置差动保护;

如果从经济性的角度考虑,装设熔丝保护也行。

当然不管怎么配,瓦斯和过流是不能省的。
回复
zhourong336
2006年05月18日 11:48:01
3楼
高/低压侧差动保护,高/低压侧后备保护,非电量保护^^^^^^
回复
colourcat_3392
2006年05月18日 12:48:22
4楼

变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。
瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,不能代替差动保护
回复
colourcat_3392
2006年05月18日 13:06:46
5楼
防止外部接地短路,还要装设零序电流保护
还要装设过励磁保护
回复
jcr123
2006年05月18日 13:20:32
6楼
一个4000的变压器按我说的配就足够了
回复
kuner
2006年05月18日 13:40:59
7楼
多谢各位指点,感激不尽
回复
colourcat_3392
2006年05月18日 13:51:25
8楼

是4000K啊,不是4000
按你说的就是可以不装差动啦
自己想想可以吗??
回复
gongwanni
2006年09月28日 23:43:06
9楼
其实差动也是可以不装的,因为按规范装设的差动除误动作的外,大概有0.1%的动作而保护了变压器,当变压器内部出现问题时,后备也有动作,而在之前温度和瓦斯就有一定反应了
回复
wangtao_1999
2006年09月29日 13:13:50
10楼
主保护设差动和非电量保护
后备保护为复合电压过流保护
回复
wangtao_1999
2006年09月29日 13:15:44
11楼
还有零序和过负荷
回复