【请教】净高超过6m多层大面积厂房之防烟问题
aaawxm
aaawxm Lv.3
2011年06月22日 19:27:13
来自于通风排烟
只看楼主

净高超过6m的厂房等建筑是否一定不能划分防烟分区,若是的话,则一个面积75000m2的三层丁类厂房(每层一个防火分区,大空间无分隔)单层面积为25000m2,其排烟量达150万m3/h,因其为多层建筑一、二层无法做到自然排烟,只能机械排烟,但排烟量太大。这如何设计?另不划分防烟分区的大空间无分隔区域,可否仅离外窗大于30m的中间部分采用机械排烟,而周边采用自然排烟?还是必须全部采用机械排烟?

净高超过6m的厂房等建筑是否一定不能划分防烟分区,若是的话,则一个面积75000m2的三层丁类厂房(每层一个防火分区,大空间无分隔)单层面积为25000m2,其排烟量达150万m3/h,因其为多层建筑一、二层无法做到自然排烟,只能机械排烟,但排烟量太大。这如何设计?
另不划分防烟分区的大空间无分隔区域,可否仅离外窗大于30m的中间部分采用机械排烟,而周边采用自然排烟?还是必须全部采用机械排烟?
免费打赏
lelc
2011年06月28日 16:35:10
22楼
这个问题我也经常碰到,去年做了一个,两层,我用的是竖井,利用中间的柱子,在四周做了个很大的竖井,没有风管,竖井上直接开排烟口,屋顶装风机,这样就是有点占地方,当时,我觉得这样做最简单
回复
翰海星空
2011年06月29日 15:00:44
23楼
来学习了
回复
hfziqing
2011年07月05日 16:47:12
24楼
工业建筑的厂房没做过 学习了
回复
zjg8237372
2011年07月07日 11:23:31
25楼
个人觉得16#的说法有道理,本人也就这个问题咨询过规范编制组专家,规范以高度6米为限也是根据烟气流动的特点和挡烟垂壁设置的成本考量,只要挡烟垂壁的下缘离地高度在5.5米以下,防烟分区就有效,只是层高很高的话,挡烟垂壁的成本和视觉效果以及在平时使用上会造成不便。至于6.3米的情况完全可以设挡烟垂壁,但挡烟垂壁的有效高度就在800mm以上了。
回复
chengzhiming0203
2011年07月07日 13:37:10
26楼
应该防火分区有问题,或者没有说清楚
回复
greenwood11
2012年02月22日 11:14:33
27楼

我也是这么认为的
回复
chalewen
2013年04月17日 13:25:28
28楼
规范没有说大于6米就不能划分防烟分区,只要挡烟垂壁的下缘离地高度在6米以下,清晰高度以上,防烟分区就有效。现实中很多人都误解规范的意思。
回复
liwangy
2014年01月21日 10:17:03
29楼
1.高度大于6m也可以划分防烟分区。
2.机械排烟要做。
回复
liwangy
2014年01月21日 10:17:42
30楼
是否可以
中间大于30m做机械排烟,周围作自然排烟
没有定论
回复
kang118284
2017年06月01日 23:04:02
31楼
bj19860615 发表于 2011-6-27 12:04 请参见《建规》9.4.2(说的是室内净高小于6m的场合)和表9.4.5(对室内净高大于6m且不划分防火分区的空间作 …不分防烟分区排烟量如何计算,系统如何选择

34人防

仁兄怎么设计的,关于这样的厂房排烟

回复