移机回收冷媒
touck
touck Lv.5
2011年06月23日 08:35:37
只看楼主

请教各位,我打算把家用的空调移走,需要回收冷媒到外机,手头没有压力表,请问该如何回收有什么经验没有;还有就是如何判断内机回收是否彻底了,若是重新安装的话需不需要补充冷媒若是需要的话大概补多少,谢谢了

请教各位,我打算把家用的空调移走,需要回收冷媒到外机,手头没有压力表,请问该如何回收有什么经验没有;还有就是如何判断内机回收是否彻底了,若是重新安装的话需不需要补充冷媒若是需要的话大概补多少,谢谢了
免费打赏
fengxiang1025
2011年06月23日 14:02:52
2楼
一点经验供你参考:
1,1Hp。机,关闭高压阀开机默数10秒停机关闭低压阀
2,2-3HP机,关闭高压阀开机默数15秒停机关闭低压阀
3,5Hp机,关闭高压阀开机默数20秒停机关闭低压阀
回复
touck
2011年06月23日 15:15:16
3楼
谢谢了,那像您说的一般情况下移机几次需要补加冷媒,大概补加量多少呢?我手边是3HP的机器。
回复
fengxiang1025
2011年06月23日 16:06:33
4楼
移机后要检测压力状况。压力达标可不用加氟。。一般来讲两次以上就要适当补充了,经常干此项工作的话,工具要配置齐全。
回复
killzx99
2011年06月23日 17:30:26
5楼
关高压阀开低压阀
开机制冷模式启动系统
到低压保护
反复2~3次就成了
回复
yc_zyb
2011年06月23日 19:24:39
6楼
制冷模式运行,开低压 关高压没错,时间长一点也不会损坏什么,一般30秒足够,不必要那么麻烦。听压缩机的声音变化,摸高压管的温度也能判断是否收干净没。
回复
yzhchlan
2011年06月24日 09:07:04
7楼
制冷模式运行
关细管上的阀门
过一段时间,1分钟应该可以了,时间稍长也没什么关系
关空调
赶快关闭粗管上的阀门
回复
tan529300
2011年06月28日 11:26:36
8楼
调到制冷状态,先把小截止阀关紧,感觉外机出风处的风温度是否是热风,如果是热风证明收氟没完全,如果温度跟环境温度差不多了就关闭大截止阀。关机后收氟完毕。
回复

相关推荐