请教各位,变压器室必须与高低压配电室分开吗?规范有要求吗?
请教各位,变压器室必须与高低压配电室分开吗?规范有要求吗?
2楼
楼主的“室”指的是啥?是建筑物内的配电室还是箱变中的隔室?
回复
3楼
找找前面的帖子,应该还在5页之内,有个差不多内容的,里面有你要的回复。
可以同一室,也不可以,要看你的室的大小或你的变压器的数量.
但无论在什么情况下,变压器与低压柜基本上是可以同一室的,与高压柜要看数量了.
回复
4楼
没有必须分开的要求,具体要求你看看《10kV及以下变电所设计规范》,里面有详细的规定。
回复
6楼
一般油变(因防火要求)要做变压器室,干变有罩壳,不必做变压器室。
回复
7楼
油变室是丙类,而且需要油池,跟丁类的配电室放在一起不太合适。
还有个理由不知道大家都遇到过没,就是最近建筑规范有一条改动,把原本可以设计成单跨的变电所中间硬生生加出一跨来,好端端的配电室中间非得搞出排柱子,柜墙间距一下小了很多。这样如果有个变压器室的话,本身建筑就不算单跨,配电室也就不用加柱子了,省工省钱。
回复
8楼
不用分开,可以共室
回复
9楼
干变,,还是油变啊 ,,,
回复
10楼
看看标准