【讨论】冲孔灌注桩钢筋整体偏向一边,怎么处理,急
jasonyerkes
2011年06月23日 10:37:44
来自于建筑施工
只看楼主

请求桩基处理高手帮助,此桩是抗拔桩,单桩承台,工期很紧![ 本帖最后由 jasonyerkes 于 2011-6-23 12:33 编辑 ]

请求桩基处理高手帮助,此桩是抗拔桩,单桩承台,工期很紧!

[ 本帖最后由 jasonyerkes 于 2011-6-23 12:33 编辑 ]

17轴xH轴.JPG

免费打赏
guozibaba
2011年06月25日 11:27:20
22楼
心平气和处理问题
回复
lyw1899
2011年06月25日 12:23:46
23楼
很可能是钢筋笼散架了,如果是多桩承台,可以通过设计承台钢筋结构变更可以解决,不必加桩
回复
wenyuanda1
2011年06月25日 19:29:52
24楼
冲孔桩的施工,应该是导管灌注砼的,钢筋能搞成这样,极品了。估计是报废了,要做补桩处理了。
回复
l-f-y12193011
2011年06月25日 20:01:06
25楼
偏的那么严重,重新补吧,
回复
tkjlbtbh
2011年06月26日 05:26:26
26楼
补桩
并且采用承台将新旧柱联合起来共同受力
保证安全可靠
回复
rancid1987
2011年06月26日 08:36:53
27楼
鉴于工期紧的问题,建议补桩
回复
dcl001www0204
2011年06月26日 16:50:04
28楼
估计是钢筋笼内箍没做吧,建议补桩吧!
回复
wuyapost
2011年06月26日 19:52:39
29楼
抗拔桩
看样子必须补桩了
抗拔桩砼设计时不考虑受力,所以即使抗拔静载实验能做到,到时候也是个偏心拉力
必须补桩 而且要补两根 没办法 单桩承台就这样
回复
框架梁
2011年06月26日 20:52:55
30楼
叫设计院出方案
回复
灵璧金石
2011年06月26日 21:37:33
31楼
呵呵,施工问题真的是什么样的情况都有啊。
回复

相关推荐

APP内打开