请求桩基处理高手帮助,此桩是抗拔桩,单桩承台,工期很紧![ 本帖最后由 jasonyerkes 于 2011-6-23 12:33 编辑 ]
请求桩基处理高手帮助,此桩是抗拔桩,单桩承台,工期很紧!
[
本帖最后由 jasonyerkes 于 2011-6-23 12:33 编辑 ]
22楼
心平气和处理问题
回复
23楼
很可能是钢筋笼散架了,如果是多桩承台,可以通过设计承台钢筋结构变更可以解决,不必加桩
回复
24楼
冲孔桩的施工,应该是导管灌注砼的,钢筋能搞成这样,极品了。估计是报废了,要做补桩处理了。
回复
25楼
偏的那么严重,重新补吧,
回复
26楼
补桩
并且采用承台将新旧柱联合起来共同受力
保证安全可靠
回复
27楼
鉴于工期紧的问题,建议补桩
回复
28楼
估计是钢筋笼内箍没做吧,建议补桩吧!
回复
29楼
抗拔桩
看样子必须补桩了
抗拔桩砼设计时不考虑受力,所以即使抗拔静载实验能做到,到时候也是个偏心拉力
必须补桩 而且要补两根 没办法 单桩承台就这样
回复
30楼
叫设计院出方案
回复
31楼
呵呵,施工问题真的是什么样的情况都有啊。