请求桩基处理高手帮助,此桩是抗拔桩,单桩承台,工期很紧![ 本帖最后由 jasonyerkes 于 2011-6-23 12:33 编辑 ]
请求桩基处理高手帮助,此桩是抗拔桩,单桩承台,工期很紧!
[
本帖最后由 jasonyerkes 于 2011-6-23 12:33 编辑 ]
32楼
怎么会出现这样的情况?灌装的时候没有检查?还是灌装的时候没有人员哟?太不负责了吧!!
我认为只有废了那桩,重新钻!
个人认为这比断桩还恼火!!断桩都要重新来!
回复
33楼
厉害厉害~~~~~
回复
34楼
支持楼上,桩植筋不太好啊
回复
35楼
天下之大无奇不有啊,怎么会有这样的钢筋笼啊。我看只有加桩请设计确认了
回复
36楼
个人感觉原因有两种:
第一:桩底部的钢筋是在中心,随着灌注标高的上升,没有注意将钢筋放在中心灌注混凝土;
第二:从一开始就没有校对好钢筋的位置,从低到顶都是偏心。
为了查明情况,首先得先挖开两三米确定是何种原因。如果是第一种原因可能会简单一些,把偏心部分砸掉重新灌注,不过得注意后灌注部分与以灌注部分的特殊处理即冷缝的处理。如果是第二种原因以我个人见解只能补桩,插筋效果可能没法保证。
回复
37楼
肯定得重新做吧~~
回复
38楼
我觉得先报设计,要是时间比较紧得话,补桩比较好点。
回复
39楼
我觉得桩应该报废,设计再处理,安全第一啊
回复
40楼
最好是旁边补2个。
回复
41楼
问问那时施工是什么个情况,只有在现场的人员才最清楚的
回复