最近遇到一项目要求一干式变压器,10kV/0.4kV,3500kVA,一次侧三角型接线,二次侧三角型接线,并且二次侧三角形接线其中有一相需接地,不知大家有没有遇到此类接法?我是没有遇到,问过业主,业主明确说就是这样接的,没有问题。如果是这样的接法,变压器的联结组别的代号是什么啊?这个变压器的二次侧设出线框架断路器一台,6300A的,ABB的E系列,带四段保护,那么接地故障保护又是怎么实现呢?这个零序互感器怎么装啊?并且次业主要求除接地故障保护外还需要装漏电保护,那么检测剩余电流用的电流互感器又怎么装呢?这个漏电保护设定在多少mA呢?都是很古怪的问题,从前都没有遇到过的,敬请高手商讨。下面还有这个图纸。
最近遇到一项目要求一干式变压器,10kV/0.4kV,3500kVA,一次侧三角型接线,二次侧三角型接线,并且二次侧三角形接线其中有一相需接地,不知大家有没有遇到此类接法?我是没有遇到,问过业主,业主明确说就是这样接的,没有问题。如果是这样的接法,变压器的联结组别的代号是什么啊?这个变压器的二次侧设出线框架断路器一台,6300A的,ABB的E系列,带四段保护,那么接地故障保护又是怎么实现呢?这个零序互感器怎么装啊?并且次业主要求除接地故障保护外还需要装漏电保护,那么检测剩余电流用的电流互感器又怎么装呢?这个漏电保护设定在多少mA呢?都是很古怪的问题,从前都没有遇到过的,敬请高手商讨。下面还有这个图纸。
42楼
有点深奥暂时看不懂!
回复
43楼
无语...你问业主,他既然做过请他说说原理。
回复
44楼
这10/0.4变压器已经大到极限了,低压开关最多只能到6300A了,能说下什么用途的么,电解用的?
回复
45楼
真奇特,哈哈,鬼子是不是坑咱们啊!
回复
46楼
你这是什么项目哟,三角形接线,还要一相接地,那还能提供三相动力电吗?是不是我见识太少了哟,还没见过这种接线哈。期待高手解惑!
回复
47楼
其中一相接地也是可以的,并不是单相接地故障。只是另外两相的对地电压是线电压了,设备和电缆的相对地电压选择应该注意吧。
回复
48楼
很好理解,是没有画全,少低压断路器保护部分,
回复
49楼
回复
50楼
楼主能不能告诉我,这么大的动力变压器,是干什么用的??(什么负载)。或许能够从负载性质分析,得到答案。
回复
51楼
如果是日本人画的,那就不奇怪。好象国外是单相供电的比较多。找些国外的配电资料了,美国日本他们的配电和国内的有区别。
回复