10kV消防泵是否需要末端切换
hj751002
hj751002 Lv.3
2011年06月23日 16:30:11
只看楼主

一油库,消防泵为10kV电机,是否不需要末端切换?10KV电源是从库区110Kv变电所引来,与消防泵房约有300m距离。GB50160 -2008 石油化工企业设计防火规范中 9.1.3“重要消防低压用电设备的供电应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换”这条的意思是不高压的消防设备就可以不用末端切换了??

一油库,消防泵为10kV电机,是否不需要末端切换?10KV电源是从库区110Kv变电所引来,与消防泵房约有300m距离。
GB50160 -2008 石油化工企业设计防火规范中 9.1.3“重要消防低压用电设备的供电应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换”这条的意思是不高压的消防设备就可以不用末端切换了??
免费打赏
hj751002
2011年06月24日 08:16:13
2楼
1顶,望前辈指导
回复
我爱喝绿茶
2011年06月24日 21:22:50
3楼
需要,高压也需要
回复
zhangjie_lxy
2011年06月28日 16:37:01
4楼
300m的距离,对于消防设备,要求末端自投,不管电压等级是多少。
回复
hj751002
2011年06月30日 22:10:32
5楼
请问同行们,在具体工程中这样实施过吗?10kV电机在末端自动切换,具体做法是怎样的呢?如果有图能提供下吗?不胜感激!

我的上一个工程就没做消防泵(10kV)自动切换,已经投产了,不知各地消防验收标准是否一致呀?
回复
hj751002
2011年07月01日 17:01:39
6楼
2顶,望前辈指导
规范这话还是说不用切换的吧? 9.1.3“重要消防低压用电设备的供电应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换”
回复