各位同行,在我负责的一个项目里,有一个生活用水加压系统,由4台泵从不锈钢水箱里吸水.但是限于不锈钢水箱是标准板焊接而成,不方便像图纸上设计的那样每台泵都直接从水箱开吸水口,我准备从不锈钢水箱一端开两个吸水口,接一条横向的吸水母管出来,然后在母管上均匀开四个泵的吸水口,不过甲方担心验收时有困难,因为泵座到水箱壁的距离只有1.25m.之前我曾有过类似的项目,已经验收,但是那里泵座到水箱壁的距离有6m.
所以现在对这个位置的布置有点为难,希望各位大虾多多指教,
各位同行,在我负责的一个项目里,有一个生活用水加压系统,由4台泵从不锈钢水箱里吸水.但是限于不锈钢水箱是标准板焊接而成,不方便像图纸上设计的那样每台泵都直接从水箱开吸水口,我准备从不锈钢水箱一端开两个吸水口,接一条横向的吸水母管出来,然后在母管上均匀开四个泵的吸水口,不过甲方担心验收时有困难,因为泵座到水箱壁的距离只有1.25m.之前我曾有过类似的项目,已经验收,但是那里泵座到水箱壁的距离有6m.
相关推荐