关于变压器低压出线后面的主开关的选择
greengreen
greengreen Lv.3
2011年06月24日 11:18:54
来自于变压器
只看楼主

各位,变压器低压出线后主开关的大小是根据变压器额定功率选呢?还是给他定个负载率后乘上他它的负载率后的容量选呢?还是根据计算出来的计算功率选?大家讨论下啊!

各位,变压器低压出线后主开关的大小是根据变压器额定功率选呢?还是给他定个负载率后乘上他它的负载率后的容量选呢?还是根据计算出来的计算功率选?大家讨论下啊!
免费打赏
一指慢
2011年06月24日 14:17:58
2楼
主开关的选择是根据变压器的额定容量。
回复
lingxuct
2011年06月24日 15:34:24
3楼
断路器的额定电流稍大于变压器的额定电流,断路器的极限分断能力要大于变压器低压最大短路电流!
回复
liqing126
2011年06月24日 20:13:44
4楼
断路器的额定电流稍大于变压器的额定电流,断路器的极限分断能力要大于变压器低压最大短路电流!
回复
machuanjun
2011年06月25日 17:45:28
5楼
同意沙发观点。
回复
y502x
2011年06月25日 18:05:25
6楼
支持主开关的选择是根据变压器的额定容量,因为你不能以后负荷增大后再换主开关吧.
回复
greengreen
2011年06月27日 09:46:28
7楼
变压器不是有个负载率嘛,按照变压器负载率选断路器大小可行吗??
回复
greengreen
2011年06月28日 16:04:22
8楼
大家将继续讨论啊!!
回复

相关推荐

APP内打开