【请教】关于变电站的电压互感器问题
gp136360826
2011年06月24日 15:15:46
来自于变压器
只看楼主

本站主接线为单母线接线方式!~电压互感器由线路侧经隔离开关单独引至~!~!~35kv线路已带负荷~!请问此时能否拉合电压互感器刀闸???

本站主接线为单母线接线方式!~电压互感器由线路侧经隔离开关单独引至~!~!~35kv线路已带负荷~!请问此时能否拉合电压互感器刀闸???
免费打赏
lingxuct
2011年06月24日 16:04:21
2楼
这个“~!~!”代表什么?

“电压互感器由线路侧经隔离开关单独引至”是什么意思?

系统有负荷,“能否拉合电压互感器刀闸???”刀闸下只有PT,拉刀闸在保护上会反应失电!你不让它跳就可以拉!
回复
gp136360826
2011年06月25日 08:40:27
3楼
“电压互感器由线路侧经隔离开关单独引至”指电压互感器由隔离刀闸控制~!
我在进行送电倒闸操作时,忘记合电压互感器了,此时,线路已送电.请问在线路带电的情况下能否不停电将互感器刀闸合上??
回复
gp136360826
2011年06月25日 08:41:53
4楼
我想这应该不算违规吧
回复
gp136360826
2011年06月27日 20:01:45
5楼
回复
lwj19982002
2011年06月28日 11:28:22
6楼
我觉得应该能 就好像母线上的电压互感器一样 先给母线送电 在
回复
liuyonggang72033
2011年06月29日 17:22:06
7楼
学习了,非常感谢你
回复
whb9501
2011年06月30日 12:52:36
8楼
是不是只拉PT上方的刀闸?可以的
回复
dylan3940
2011年07月02日 17:44:14
9楼
没什么说的,当然可以了。
回复
zhaolingli20081
2011年07月05日 17:18:52
10楼
不清楚
回复
zhaolingli20081
2011年07月05日 17:20:01
11楼
不清楚 隔离开关 电压互感器 是在什么位置
回复

相关推荐