请教下关于采用 图集05K210中气压罐定压形式对空调、采暖系统进行定压。审图提出会对采暖系统加剧腐蚀、对系统的水力曲线带来较大波动,各位有遇到类似问题,或有实际工程运用的大师麻烦给个解答,小弟先谢过了。。。。。。。
请教下关于采用 图集05K210中气压罐定压形式对空调、采暖系统进行定压。审图提出会对采暖系统加剧腐蚀、对系统的水力曲线带来较大波动,各位有遇到类似问题,或有实际工程运用的大师麻烦给个解答,小弟先谢过了。。。。。。。
2楼
那就改为其它的定压方式吧,高位水箱或变频定压都可以的
回复
3楼
定压罐由于其工作原理
使系统压力波动较大很好理解
但是加剧腐蚀
就不明白了
定压罐是闭式定压
不接触大气,相比较于高位开式水箱
由于不接触大气,按说应该更不容易腐蚀才对
--------------------
我们这里用的较多
运行中,还没有用户反映有大的问题
至于使系统压力波动较大的问题
建议设计时,定义较小的停启泵压差
可在一定程度缓解这种问题
但是,这是以牺牲罐体的容纳膨胀水量的能力来换得的
记得一定要定压点附近设安全阀
(或者将定压管上的安全阀设置合适的开启压力,以避免超压)
回复
4楼
"审图提出会对采暖系统加剧腐蚀、对系统的水力曲线带来较大波动"
为什么会加剧腐蚀?
什么是水力曲线?
为什么会给水力曲线带来波动?
回复
5楼
回复
6楼
就算用气压罐定压,也可以采用隔膜式的气压罐定压,水和气体是分开的,腔体内未必采用空气,好像可以是惰性气体,不存在腐蚀的问题,其实不管采用哪种定压方式,动水压曲线时时都在波动,一般锅炉房内定压保持在半公斤范围之内波动都可以的。
回复
7楼
如果定压采用补气式定压,由于压缩机间歇性往系统中打压空气,会加速系统的腐蚀;但是这种方式现在已经很少使用了,现在一般均采用隔膜式气压罐,气体(一般为氮气)和水用橡胶隔膜隔开,腐蚀的问题就会解决!
回复
8楼
采用变频定压可以将波动值维持在±2以内,完全可以的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/zhm.gif)
,不过采用气压罐定压,间歇性运行运行能耗比变频定压能少点。如果变频定压采用保压技术亦可做到间歇性运行,总体而言,建议采用变频定压的方式,压力平稳。
[
本帖最后由 mincuidangyuan 于 2011-7-7 10:46 编辑 ]
回复
9楼
采用定压罐定压水压线如何波动,波动范围多大,能用图说明吗?这么看给楼主审图的人是一知半解啊。
回复