6KV中性点不接地系统的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年05月18日 19:45:35
只看楼主

在6KV中性点不接地系统中,电缆出线配置CT是按照AC两相配还是ABC三相都配上啊?说明一下,出现电缆上都带有零序互感器的

在6KV中性点不接地系统中,电缆出线配置CT是按照AC两相配还是ABC三相都配上啊?
说明一下,出现电缆上都带有零序互感器的
免费打赏
hf..lee
2006年05月18日 22:16:48
2楼
和零序互感器无关,看保护需要,如线路差动保护最好采用3CT,仅过流速断可采用2CT